建筑工程混凝土标养试块无效怎么办

窗台梁混凝土标养试块试验结果是无效的,混凝土强度是C25的,三个值是15.1,20.2,25.6。又不好回弹,该怎么办?

1、建筑工程混凝土标养试块无效再重新做。
2、混凝土标养试块,在标养室养护的试块温度为20±2℃,相对湿度为95%以上的标准养护室中养护,或在温度为20±2℃的不流动的Ca(OH)2饱和溶液中养护。

3、混凝土浇捣后,之所以能逐渐凝结硬化,主要是因为水泥水化作用的结果,而水化作用则需要适当的温度和湿度条件,因此为了保证混凝土有适宜的硬化条件,使其强度不断增长,必须对混凝土进行标准养护。砼(混凝土)的养护目的,一是创造各种条件使水泥充分水化,加速砼硬化:二是防止砼成型后暴晒、风吹、寒冷等条件而出现的不正常收缩、裂缝等破损现象。混凝土标准养护专用于混凝土试块,水泥试块的恒温恒湿标准养护。养护室符合国家最新标准,条件为温度20℃±2℃、相对湿度95%RH以上、并养护28d。
4、建筑工程,指通过对各类房屋建筑及其附属设施的建造和与其配套的线路、管道、设备的安装活动所形成的工程实体。其中"房屋建筑"指有顶盖、梁柱、墙壁、基础以及能够形成内部空间,满足人们生产、居住、学习、公共活动需要的工程。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-05-20
看情形了,窗台梁不是主要的结构部位,监理甲方要是追究的话就取芯吧,到时候花钱搞定检测中心,不追究的话就算了,到时候归档的时候不要放进资料里面就好了,少一组窗台梁不会追究的。追问

墙体砌块和砂浆强度都是M10的,质检站要求设计院出个材料,问设计院他们没出过,他们叫我们材料做好,他可以帮我们盖章,想问一下这个材料怎么写啊

追答

图纸上没有标明?应该在图纸会审提出这类问题的,现在就出个技术核定单吧,大概内容就写,由于设计无明确规定砌体及砂浆强度,现拟用砌体强度为MU10的砌块,砂浆强度为M10的砂浆,是否可以满足实际要求,请设计院给出意见。

本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2013-07-04
你是没事找事,非结构部位尽量不要去做试块
第3个回答  2013-07-05
找关系再送一组吧 送的这组可以跟搅拌站沟通 搅拌站标养试块保障率还是比较高的
第4个回答  2013-07-04
由五方(业主、设计、监理、施工、试验或质检点站)进行现场钻孔取样,用样品进行代表性测试。追问

问质检站了,说不好回弹,也不好钻孔取样