二次结构墙体底部增加页岩砖是什么意思

二次结构墙体底部增加页岩砖是什么意思

二次结构是在框架、剪力墙、框剪工程中的一些非承重的砼结构,构造柱,过梁等一些在装饰前需要完成的部分,称为二次结构。这是在在一次结构(指主体结构的承重构件部分)施工完毕以后才施工的,是相对于承重结构而言的,为非承重结构,围护结构,比如构造柱、过梁、止水反梁、女儿墙、压顶、填充墙、隔墙等等。而二次结构墙体底部增加页岩砖意思是在二次结构施工过程中,墙体底部添加页岩多孔砖进行砌筑。

二次结构墙体底部增加页岩砖施工工艺流程:

1) 施工工艺流程:制备砌筑砂浆→作业准备→砖浇水→砌砖墙→验收 

2) 施工要点: 

(1) 砌筑前,将楼面清扫干净,并弹出墙身线、门窗洞口及50标高线。  

(2) 砖浇水:页岩砖必须在砌筑前一至二天浇水湿润,一般以水浸入砖四边1.5cm为宜,含水率为60%~70%,常温施工干砖不得上墙,不得使用含水率达饱和状态的砖砌墙。  

(3) 砂浆搅拌:砂浆配合比应采用重量比,计量精度水泥为±2%,砂控制在±5%以内。宜用机械搅拌,搅拌时间不少于1.5min。  

(4) 砌砖墙: 

A、组砌方法:砌体一般采用一顺一丁(满丁、满条)砌法。 

B、排砖撂底(干摆砖):一般外墙第一层砖撂底时,横墙排丁砖,纵墙排条砖。其长度是否符合排砖模数,如不符合模数时,应排在不明显的部位。

C、选砖:砌墙应选择棱角整齐,无弯曲、裂纹,颜色均匀,规格基本一致的砖。敲击时声音响亮,焙烧过火变色,变形的砖可用在基础及不影响外观的内墙上。  

D、盘角:砌砖前应先盘角,每次盘角不要超过五层,新盘的大角,及时进行吊、靠。如有偏差要及时修整。盘角时要仔细对照皮数杆的砖层和标高,控制好灰缝大小,使水平灰缝均匀一致。大角盘好后再复查一次,平整和垂直完全符合要求后,再挂线砌墙。

E、挂线:砌筑一砖半墙必须双面挂线,如果长墙几个人均使用一根通线,中间应设几个支线点,小线要拉紧,每层砖都要穿线看平,使水平缝均匀一致,平直通顺;砌一砖厚混水墙时宜采用外手挂线,可照顾砖墙两面平整,为下道工序控制抹灰厚度奠定基础。  

F、砌砖:砌砖宜采用一铲灰、一块砖、一挤揉的“三一”砌砖法,即满铺、满挤操作法。砌砖时砖要放平。里手高,墙面就要张;里手低,墙面就要背。砌砖一定要跟线,“上跟线,下跟棱,左右相邻要对平”。水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度一般为10mm,但不应小于8mm,也不应大于12mm。在操作过程中,要认真进行自检,如出现有偏差,应随时纠正。严禁事后砸墙。砌筑砂浆应随搅拌随使用,一般水泥砂浆必须在3h内用完,混合砂浆必须在4h内用完,不得使用过夜砂浆。混水墙应随砌随将舌头灰刮尽,墙面清扫干净。 

G、留槎:外墙转角处应同时砌筑。内外墙交接处必须留斜槎,槎子长度不应小于墙体高度的2/3,槎子必须平直、通顺。墙顶应用立砖斜砌挤紧。

二次结构砌筑注意事项

1、砌筑砂浆要提前做配合比,现场拌制时一律采用重量比;并要采用机械搅拌,材料经过过磅计量要准确。

2、砂浆的机械搅拌时间:对于普通砂浆搅拌时间不少于2分钟;对于掺粉煤灰的砂浆其搅拌时间不少于3分钟。

3、有构造柱的砖墙都要砌成马牙槎,并按施工规范的要求设置拉结筋,浇筑构造柱的混凝土应待砖墙完成后进行。

4、砌筑砂浆应随拌随用。水泥砂浆必须在拌成后3小时内用完;混合砂浆必须在拌成后4小时内用完;夏季高温则为2小时和3小时内要用完。

5、砌筑砖墙时,粘土砖应提前1-2天浇水湿润,不得随砌随浇水或干砖上墙。

6、根据强制性标准的规定:过梁上与过梁成60度角的三角形范围内及过梁净跨度1/2的高度范围内不得设置脚手架眼。

7、根据强制性标准的规定宽度小于1m的窗间墙,以及门窗洞口的两侧200mm和转角处450mm的范围内不得留置脚手架眼。

8、临时施工洞口净宽度不应超过1m,留槎要留阳槎并按施工规范要求设置拉结钢筋。

9、宽度超过300mm的洞口,应砌筑成平拱或设置过梁。多孔砖、空心砖表面不得留水平沟槽。

10、门窗过梁严格按设计要求施工,当设计图纸不明时一定要优先采用预制砼过梁,其伸入支座每边不少于250mm。用空心砖砌的窗台要按各省地方规程砌筑,以防止窗口砌体成45度角的裂缝。

11、砌体转角处和交接处应同时砌筑,严禁无可靠措施的内外墙分开砌筑。

12、砖砌体的总体要求是:上下错缝、内外搭接、砂浆饱满、横平竖直;其砌筑误差应控制在规范允许范围内。

13、填充墙顶部应预留2-3cm缝隙,待砂浆干燥砌体完全沉实后(约7天)方可用水泥砂浆挤饱或者细石混凝土并打入石片。

14、按照规范要求,植筋深度应该为钢筋直径的15倍。参照06SG614-1砌体填充墙结构构造图集。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考