380三相四线入,三火线接100A空开入,出分别接三个空开。地线入接零线排。
三火线经三个空开分别供抽水泵,冷气机等及照明等220V用。零线接零线排。
现在在三空开下面加三个漏电保护开关。为三相四线漏电保护器DZ47L2E-50C63。
有人讲漏电保护器的零端(入端)和N端(出端)都接在地线排。是否对?能起漏电作用吗?
请教如何接零端和N端才正确?
三相四线漏电保护器DZ47L2E-50C63的零端(入)N端(出)都接在零线排上.*****用电的零线也是从零线排引出的*******这样接法三相四线漏电保护器能起作用吗?220V用电是从380V线路中取用。不分专路。
因我场地是实验场地与单位相对独立,电路由场地建筑工队安装,已用两年,因实验场地到处使用海水,场地潮湿。出安全需要现加装漏电保护。单位电工要求我们买3P4线漏电保护开关,指导安装。具体操作安装是要求我们自己来,之前查下资料,所以对电工的指导有怀疑。
1图,没安装前配电箱布图。(红色是火线。青色是零线) 2图,漏电保护开关上的青色线是电工要求安装方法。(红色是火线。青色是零)
右手角是零线排。
因上传问题只好上传图2,除漏保没装线外,其他为原布线。图中漏保的所画零线(没装)是电工的意图,漏保两端的零线都接入零排,合适吗?右手两条画的零线是原布线,尖头是负载端
图1
安“砸碎铁饭碗”的答案,我是不是把负载端的零线从零排断开,而分别接在漏电保护开关的零线出端。漏电保护开关入端的零线接在零排上。
你好:
——★1、三相动力负载,如:三相抽水泵,三相冷气机等,应该把三个火线连接到漏电保护器上口,下口接负载,保护零线不通过漏电保护器。【如果设备中有 220 V 控制电路(如 220 V 接触器),则零线也要同时通过漏电保护器。】
——★2、照明负载为单相电源,负载的两根线(火线和零线)都要通过漏电保护器的,否则合不上漏电保护器的。
【补充你的提问】:1、动力、照明应该分开;2、一定要连接在一起,请参考第一条回答中,带括号的内容。(建议熟悉一下漏电保护器的工作原理)
【再补充】:新上的图显示,漏电保护器同时接零是错误的!4 P 漏电保护器,下口的零线接负载,而你零线下口接零排是错误的。...... 另外,漏电保护器的零线下口,单独接负载,不同漏电保护器之间的下口线,是不可以相连的!【问题的原因就是:你对漏电保护器的保护原理不明白,造成接线有误!建议你从基础理论学习,工作中才能不出笑话。】