格力空调 老是漏氟,怎么办更好些呢?

格力空调 家用 2008年8月买的,一般一年只用2到3个月而已,12年6月份左右因不能制冷加一次氟。今年今天第一次试试,现在又不能制冷了,怎么办更好些呢?,是否可以要求免费维啊?若只是加点,估计明年又得加了。头痛啊

  空调漏氟的原因有很多,主要的故障原因和解决方法如下:
  一、喇叭口制作不良造成的漏氟:应该严格按照扩口工艺要求制作喇叭口,使喇叭口的表面光滑、周边均匀,避免挤出过小喇叭口而造成密封面过小、连接管平直,不应选用未整理的弯曲不平连接管进行扩制喇叭口;
  二、室内外连接管接头处未涂冷冻油:将冷冻油均匀涂在连接管内外接头处;
  三、喇叭口与截止阀面或内机蒸发器接头处连接前未固定正中,因偏移过大而造成紧固不均匀:用手首先将喇叭口固定在接头正中位置,并紧固固定螺帽,保证固定到位;
  四、连接管室外侧未采取固定措施而使喇叭口固定松动:重新修复喇叭口,将连接管固定牢固;
  五、室内外连接管路固好后进行包扎整理或调整管路走向位置,而造成喇叭口固定松动:重新修复喇叭口并进行紧固;
  六、整机制冷系统有漏点:仔细检查管路有油污处或通过工具对有焊接点的部位进行检漏,检测过程中要对制冷系统充氮或充氟,通过全面检漏,依次查出漏点。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-06-20
你好:
——★1、安装合格、正常运行的空调器,是不需要“加氟”的。如果出现漏氟、吸气压力降低的话,首先应该修理泄漏点,否则还会出现漏氟故障的。
——★2、出现漏氟故障不作分析,立即就加氟处理,是“两湖郎中”的普遍做法,其目的就是经济利益作祟:漏氟,就加氟,再漏、再加......好赚钱啊!
——★3、安装多年的空调,容易出现漏氟现象的,其故障点多发生在室外机纳子(即管子的连接锁母)处。一般情况下,重新制作“喇叭口”,拧紧纳子即可排除泄漏点,再加氟气就行了。只要施工工艺好,最低可以保证5年左右无泄漏。本回答被提问者采纳
第2个回答  2021-02-25

格力空调漏氟怎么办  夏天的时候,温度是很高的,我们都很怕热,所以说大家都会使用空调。但是空调的使用并不是那么简单,使用久了会出现故障,这是会对我们生活造成影响的,那么大家知道空调漏氟怎么处理吗?

1、空调漏氟解决方案分析

要是大家在安装或维修空调的时候,没有在室内外机连接管的接口处涂冷冻油的话,这个时候它们的固定性是不好的,所以会因为密封不良漏氟。

这个时候,大家可以在空调室内外机连接管的接口处与截止阀面上涂上冷冻油,然后按照标准进行检漏处理,要是还漏的话,就要在管路接口处重新涂冷冻油了,然后把管路的位置调整好,把漏氟处的铜帽拧紧一点就可以了。

2、要是大家空调室内外机连接管处的接口,因为紧固的时候用力过大,导致了喇叭口的损坏挤裂或者是脱落的话,也是会漏氟的。

这个时候大家一定要把室内外机连接管的接口处固定好,不过在固定之前必须要涂冷冻油,固定连接管的时候要按安装工艺的要求进行,这个处理好之后也是要进行检漏处理的,就是把喇叭口更换之后就可以了,要是还漏氟利昂,大家就要请专业人士处理了。

要是大家空调的室内外机连接管的接口处松动了的话,也是会漏氟的,大家就要把连接管固定了,然后涂上冷冻油,涂完之后,可以进行检查,看看是不是还漏氟,要是还漏的话,就再进行固定,涂冷冻油,直到不漏为止!

服务来源:啄木鸟家庭维修

第3个回答  2013-06-20
寻找正规维修人员,他们具有氟泄露检测仪。知道泄露部位非常重要。必要时更换泄露原件比较可靠。