艾默生变频器ev2000需要设置哪些参数呢,参数值又是多少?变频器主要实现水泵(9.2KW)的恒压供水!

如题所述

一般的话变频器的参数要跟电机的参数匹配,即需要设定额定功率/电流、电压及转速,还需要设置一些加减速时间,通讯方式,如果是做闭环的话还需要设置控制方式。追问

我这边这个变频器就是要实现水泵的恒压控制,算不算是闭环控制呢?

追答

闭环控制的话是根据你们的要求来的,如果精度高的话,就需要闭环控制。一般电机有旋转编码器的话,就需要闭环。

追问

假使是闭环控制,又该选择什么样的控制方式呢?

追答

闭环控制就是指对电机的控制方式 ,如果确定是闭环的话,那么变频器内部需要将电机控制方式设置成闭环,另外还需要设置编码器的参数,编码器线数等。
另外还需要做编码器检查。
如果你采用变频器的话,肯定还要跟PLC等主控设备进行通讯,所以还需要设置通讯参数,如采用串口还是总线的通讯方式,其参数的设定都是不一样的。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-06-20
首先设置为外部控制调速,外部电位器设置基本转速,然后通过水罐压力变化传感器输出调制设定的电位器控制电压。也可以通过电接点压力表,达到压力在减速运行,的压力下控点,做加速运行。其他设置需要根据变频器用户手册设置。