供电设施的运行维护管理范围是如何确定的?

如题所述

《供电营业规则》规定,供电设施的运行雉护管 理范围按产权归属确定,责任分界点按下列各项确定:①公用低压线路供电的,以供电接户线客户端最后支持物为分界点,支持物属供电企业。②10kV及以下公用高压线路供用的,以客户 厂界外或配电室前的第一,断路器或第一支特物为分界点。第一断路器或第一支持物属供电企业。③35kV及以上公用高压线路供用的,以客户厂界外或客户变电站外第一基电杆为分界点。第一基电杆属供电企业。④采用电缆供电的,本着便于维护管理的原则,分界点由供电企业与客户协商确定。⑤产权属于客户由客户运行维护的线路,以公用线路分支杆或专用线路接引的公用变电 站第一基电杆为分界点,专用线路第一基电杆属客户。⑥在电气上的具体分界点,由供用双方协商确定。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-01-31
‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

(1)根据第十七条规定:公用供电设施建成投产后,由供电单位统一维护管理。经电力管理部门批准,供电企业可以使用、改造、扩建该供电设施。共用供电设施的维护管理,由产权单位协商确定,产权单位可自行维护管理,也可委托供电企业维护管理。用户专用的供电设施建成投产后,由用户维护管理或者委托供电企业维护管理。 (2)根据第四十六条规定,用户独资、合资或集资建设的输电、变电、配电等供电设施建成后,其运行维护管理按以下规定确定:①属于公用性质或占用公用线路规划走廊的,由供电企业统一管理。供电企业应在交接前,与用户协商,就供电设施运行维护管理达成协议。对统一运行维护管理的公用供电设施,供电企业应保留原所有者在上述协议中确认的容量。②属于用户专用性质,但不在公用变电站内的供电设施,由用户运行维护管理。如用户运行维护管理确有困难,可与供电企业协商,就委托供电企业代为运行维护管理有关事项签订协议。③属于用户共用性质的供电设施,由拥有产权的用户共同运行维护管理。如用户共同运行维护管理确有困难,可与供电企业协商,就委托供电企业代为运行维护管理有关事项签订协议。④在公用变电站内由用户投资建设的供电设备,如变压器、通信设备、开关、刀闸等,由供电企业统一经营管理。建成投运前,双方应就运行维护、检修、等项事宜签订交接协议。 ⑤属于等其他性质的供电设施,原则上由产权所有者运行维护管理,或由双方协商确定,并签订协议。(3)根据第四十七条规定:供电设施的运行维护管理范围,按产权归属确定。

‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍
第2个回答  2018-01-31

供电设施的运行维护管理范围,按产权归属确定。责任分界点按下列各项确定:公用低压线路供电的,以供电接户线客户端电表前(电源侧)最后(负荷侧)支持物为分界点,支持物属供电企业。10千伏及以下公用高压线路供电的,以客户厂界外或配电室前(电源侧)的第一(从用户端数)断路器或第一(从用户端数)支持物为分界点,第一断路器或第一支持物属供电企业。35千伏及以上公用高压线路供电的,以客户厂界外或客户变电站外第一基电杆为产权分界点。第一基电杆属供电企业。采用电缆供电的,本着便于维护管理的原则,分界点由供电企业与客户协商后在供用电合同中确定。产权属于客户由客户运行的线路,以公用线路分支杆或专用线路接引的公用变电所外第一基电杆为分界点,专用线路第一基电杆属客户。