发电机在电气增减负荷时如何操作注意事项有哪些

如题所述

第1个回答  2017-01-06
电气工具的使用及注意事项(网上摘录的)导读:电气工具的使用及注意事项,在电气各类操作当中我们经常使用的安全器具是:验电器(笔)、摇表、万用表、地线、绝,1.1绝缘手套使用保管注意事项:,1.使用前要进行充气检查,5.使用绝缘手套时应注意绝缘等级,严禁超量程使用,1.2绝缘靴使用注意事项:,1.绝缘靴使用前应该进行外部检查完好,2.使用绝缘靴时应注意绝缘等级,2.1验电器具的使用划分:,无法使用验电器时采用),2.2验电器具使用注意事项:电气工具的使用及注意事项在电气各类操作当中我们经常使用的安全器具是:验电器(笔)、摇表、万用表、地线、绝缘手套、绝缘靴),它们大体可分以下几类:1.防护用具:它包括绝缘手套、绝缘靴1.1绝缘手套使用保管注意事项:1.使用前要进行充气检查,应该不漏气;2.绝缘手套要在干燥并且无尖锐物体的地方存放;3.绝缘手套不得和具有腐蚀性的物质存放在一起;4.绝缘手套必须定期(6个月)进行校验,并有试验标记。5.使用绝缘手套时应注意绝缘等级,严禁超量程使用。1.2绝缘靴使用注意事项:1.绝缘靴使用前应该进行外部检查完好;2.使用绝缘靴时应注意绝缘等级,严禁超量程使用;3.定期(6个月)对绝缘靴进行校验,并有试验标记。2.验电器具可分为:验电笔、万用表、高压验电器、绝缘杆。2.1验电器具的使用划分:1.低压验电设备:万用表、验电笔(依据等级选用)。2.高压验电设备:高压验电器、绝缘拉杆(一般不采用,它只是在室外构架高,无法使用验电器时采用)。2.2验电器具使用注意事项:1.验电器具在使用时必须根据所测的电压等级选用相应等级的验电器具;2.验电器在使用前必须先进行验电器模拟试验,检查声光显示良好,设备电路完好。3.验电器具必须在使用前进行外部检查,应该清洁无破损;4.在室外验电时,严禁在雷雨天进行该项工作;5.高压验电时必须戴绝缘手套,穿绝缘靴;6.使用可伸缩式验电器时手不得超过护柄;7.在验电器具使用时,应先在有电的设备上试验检查确认其完好;8.对设备的验电应逐项进行,在停电设备两侧,应对进出线都分相进行验电;9.试验验电器时不必直接接触带电导体,通常所测电压不大于额定电压的25%验电器就能清晰发光。10.验电器必须定期(6个月)进行校验。2.3万用表的使用注意事项(1).基本功能是测量电阻,电压,电流,使用前首先检查指针是否在零位,否则可机械调整至零位。(2)一般红色表笔接“+”黑色表笔接“-”(3)根据电压等级选用万用表的合适的档次;如果电压等级不好判断先从大的量程开始(4)不可用测量电流或电阻的档位区测量电压,容易烧坏万用表。(5)万用表验电时必须在电压档进行测试;(6)验电前应对万用表导线进行检查绝缘良好;(7)测量完毕必须将万用表档位调至最大电压档,以防下次使用时误烧表。2.4绝缘拉杆进行验电注意事项:1.绝缘拉杆必须在使用前进行外部检查,应该清洁无破损;2.使用绝缘拉杆在室外验电时,严禁在雷雨天进行该项工作;3.使用绝缘拉杆进行验电时必须戴绝缘手套,穿绝缘靴;4.绝缘拉杆在使用时必须根据所测的电压等级选用相应等级的绝缘拉杆;5.用绝缘拉杆在验电时要防止勾住或顶住被测设备,根据有无火花及放电声音进行判断。6.使用绝缘拉杆验电方法是绝缘拉杆与被测设备保持虚接或在被测设备表面进行来回蹭的方法。3安全措施工具(接地线):作用:可将电气设备上的剩余电荷泄入大地,防止突然来电对人体的伤害。3.1技术要求:1.接地线应该能够承受设计规定的故障电流。2.接地线的横截面积的选用应该根据所在电力系统实际最大的短路容量而定,材质符合规定;接地线应使用多股软铜线,截面应符合短路电流的要求,不小于25mm23.接地线经受短路后,应该根据短路电流的大小和外观检查,判断是否还可以继续使用;3.2接地线的使用管理注意事项:1.使用符合技术规定的接地线,严禁使用自制地线;2.在使用接地线时必须选用相应的等级;3.接地线应该编号使用,存放在固定的地点;4.装拆接地线时必须进行登记记录,以防止漏拆,漏挂接地线;5.接地线应该每半年进行一次校验;3.3拆接地线的要求及注意事项:1.设备在挂地线时应注意,先核对设备已停电,再验明设备无电后,先接接地端,后接导体端与设备相连。拆接地线时步骤相反;2.装、拆接地线时运行人员必须穿相应等级的绝缘靴,戴相应等级的绝缘手套;操作当中应该使用带绝缘手柄的接地线;.3.使用的地线必须是合格的地线,使用时严禁将地线缠绕在设备上,更不允许将短地线接为长地线使用。4.使用接地线时,接地端必须与接地网相连;5.已挂的接地线与带电设备应保持安全距离;必要时可架设围栏。6.工作人员不得与悬挂的地线靠的过近,更不得直接接触;7。现场工作不得少挂或者擅自更换接地线地点。4.绝缘摇表的简介摇表又称兆欧表,用途是测试线路或者电气设备绝缘状况。摇表是由高压手摇发电机及磁电式双动圈流比计组成,具有输出电压稳定,读数正确,噪音小,摇动轻,且装有防止测量电路泄漏电流的屏蔽装置和独立的接线柱。摇表的线路端子“L””端应接设备的被测相,接地端“E”应接设备的外壳(能可靠接地),屏蔽端子“G”端应接到保护环或电缆绝缘保护层上,以减少绝缘表面泄漏电流对测量造成的误差。4.1电气设备何时需要进行摇绝缘:a.备用电机超过15天时间(正常环境情况下)。b,新安装的电气设备投入运行前。c,电气设备在进行过大、小修后必须要进行摇绝缘。d,在电气设备被雨淋等状况下应该立即停运及停电,并进行摇绝缘。e,电气一次系统有过检修工作应该进行摇绝缘。4.2,电气设备摇绝缘的注意事项:a,电气设备摇绝缘必须在设备停电的情况下进行。b.电气设备在摇绝缘时必须选用合适等级的摇表。(测量前应正确选用表计的规范,使表计的额定电压与被测电气设备的额定电压相适应,额定电压500V及以下的电气设备一般选用500V的兆欧表,高压设备一般选用2500V兆欧表。)c.使用兆欧表时,首先鉴别兆欧表的好坏,在未接被测体前,先摇动兆欧表,其指针可以上升到"∞"处,然后再将两个接线端短路,慢慢摇动兆欧表,指针应指到"0"处,符合上述情况说是兆欧表是好的,否则不能使用。使用时必须水平放置,避免测量误差。d.电气设备在摇绝缘前必须先停电验电,确认设备在不带电情况下方可进行。e.在电气设备如果存有感应电或强磁场情况下不得进行摇绝缘。f.户外设备摇绝缘不得在雨天或的雷电天气下进行。g.对于系统有二级管及晶闸管的部件的,应该将其二级管等隔离后方可摇绝缘。h.电气设备在摇绝缘前后都必须对设备进行放电。对电气设备摇绝缘时应该通过设备绝缘值和吸收比来判断设备绝缘是否合格。绝缘比为15’’和60’’时的电阻值,计算吸收比R60'',R15''应大于1.3。h.测量时转动手柄应由慢渐快并保持120r/min转速,待调速器发生滑动后,即为稳定的读数,一般应取1min后的稳定值,如发现指针指零时不允许连续摇动,以防线圈损坏。i.设备摇绝缘时应该拉开地刀及PT。j.设备摇绝缘时应该解列相关表记(电压表,电流表等)。k.当所测绝缘值异常时应更换相同等级摇表重新测量以判断是否是由于摇表故障引起。L.摇表测高压设备绝缘时应由两个人进行,高压设备摇绝缘时必须戴绝缘手套。m.在摇绝缘(相对地)时应该先接好接地端,待摇至转速均匀稳定时才接设备端,这样利于保护摇表。测试完毕应先拆线路端,后停止摇表,以免设备向摇表反送电,保护摇表。4.3绝缘数值规定:a.380V设备绝缘不得低于0.5兆欧(500V摇表)。b.380V母线绝缘不得低于1兆欧(500V摇表)。c.励磁回路绝缘不得低于0.5兆欧(用500V摇表测量时要注意解列可控硅等设备,如果用万用表测则避免了这些工作)。d.高压设备绝缘每千伏不得低于1兆欧(2500V摇表)。e.干式变高、低压间,高压侧对地,低压侧对地每千伏不低于2兆欧。f.绝缘不仅包括相对地绝缘,还包括相间绝缘的测定,相间绝缘应为零,则为通路。本回答被提问者采纳