1、一类变电站。是指交流特高压站,核电、大型能源基地(300万kw及以上)外送及跨大区(华北、华中、华东、东北、西北)联络750/500/330kV变电站。
2、二类变电站。是指除一类变电站以外的其他,750/500/330kV变电站,电厂外送变电站(100万kW及以上、300万kW以下)及跨省联络220kV变电站,主变压器或母线停运、开关拒动造成四级及以上电网事件的变电站。
3、三类变电站。是指除二类以外的220kV变电站,电厂外送变电站(30万kW及以上、100万kW以下),主变压器或母线停运、开关拒动造成五级电网事件的变电站,为一级及以上重要用户直接供电的变电站。
4、四类变电站。是指除一、二、三类以外的35kV及以上变电站。
变电站布设要求:
①建筑物底层的附属10 kV变电站不需分室,变压器及高低压开关柜可同层同室布置,仅需保持特定间距,具有专有建筑物的35 kV独立变电站应按照功能分层分室布置;
②变电站的室内布置应紧凑合理,便于运行人员的操作、检修、试验与巡视,开关柜安装位置应满足最小通道宽度要求,并适当考虑发展及扩建要求;
③分室布置变电站应合理布置站内各功能室的位置,高压配电室与高压电容器室相邻,低压配电室与变压器室相邻,低压配电室应便于出线,控制室位置应便于运行人员的工作与管理;
④高低压配电室的设施应符合安全与防火要求,站内不允许采用可燃材料装修;
⑤高低压配电室、电容器室及变压器室的门应向外开,相邻两配电室的门应双向开启;
⑥高低压配电室、电容器室、变压器室及主控室应设置防范雨、雪、蛇、鼠等从门、窗及缆沟入室的设施。
参考资料:百度百科-变电站
(1)按电压等级可分为超高压、高压、中压变电站和低压变电站。电压在1kV以下的称为低压;电压为1~10kV的称为中压;电压高于10kV低于330kV的称为高压;电压在330kV以上的称为超高压。
(2)按供电对象可分为城镇变电站、工业变电站和农业变电站。
(3)根据其在电力系统中的地位和作用,可以分为枢纽变电站、中间变电站、区域(地方)变电站、企业变电站和终端(用户)变电站。
①枢纽变电站。枢纽变电站位于电力系统的枢纽点,电压等级一般为330kV及以上,联系多个电源,出线回路多,变电容量大;全站停电后将造成大面积停电,或系统瓦解,枢纽变电站对电力系统运行的稳定性和可靠性起重要作用。
②中间变电站。中间变电站位于系统主干环形线路或系统主要干线的接口处,电压等级一般为220~330kV,汇集2~3个电源和若干线路。全站停电后,将引起区域电网的解列。
③地区变电站。地区变电站是一个地区或一个中、小城市的主要变电站,电压等级一般为220kV,全站停电后将造成该地区或城市供电的紊乱。
④企业变电站。企业变电站是大、中型企业的专用变电站,电压等级为35~220kV,1~2回进线。
⑤终端变电站。向工矿企业,交通、邮电部门,医疗机构和大型建筑物等较大负荷或特殊负荷供电的变电站。
(4)按其容量和馈线的多少可分为大、中、小型变电站。
(5)按是否有人正常运行值班可分为有人值守变电站和无人值守变电站。
(6)按升、降压可以分为升压变电站和降压变电站。
农村变电站大部分靠近系统的末端,属于终端变电站,其发展趋势是:改造简陋变电站,发展小型农村变电站,更换、改造高能耗变压器,提高设备技术水平和自动化水平。
详情