如何正确安装立式离心泵

如题所述

立式离心泵安装时应注意:1)、泵就位前应作下列复查;基础的尺寸、位置、标高应符合设计要求;设备不应有缺件、损坏和锈蚀等情况,管口保护物和堵盖应完好;盘车应灵活,无阻滞、卡住现象,无异常声音。2)、出厂时已装配、调试完善的部件不应随意拆卸。3)、泵安装的找平找正。水泵基础高出地面的高度应便于水泵安装,且不应小于0.1m。水泵运输到指定位置后,进行设备吊运安装,准确就位于已经做好的设备基础上,然后穿上地脚螺栓并带螺帽,底座底下放置垫铁,以水平尺初步找平,地脚螺栓内灌混凝土。待混凝土凝固期满进行精平并拧紧地脚螺栓帽,每组垫铁以点焊固定,基础表面打毛,水冲洗后以水泥砂浆抹平。4)、管路安装应符合下列要求:(1)管子内部和管端应清洗干净,密封面和螺纹不应损坏,相互连接的法兰端面或螺纹轴心线应平行、对中,不应强行连接。(2)管路与泵连接后,不应再在其上进行焊接和气割,如需焊接或气割时,应拆下管路或采取必要的措施,防止焊渣进入泵内和损坏泵的零件。(3)管路的配置宜按设备资料及设计图纸进行复检。(4)每台水泵出水管上应装设阀门、止回阀和压力表;当水泵直接从室外给水管网抽水时,应在吸水管上装设阀门、止回阀和压力表,并应绕水泵设置装有阀门的旁通管。5)、水泵的隔振及防噪:在水泵进出水管上宜安装可曲挠橡胶接头或波纹管金属接头;管道支架宜采用弹性吊架、弹性托架;为创造良好的隔振效果,基础隔振、管道隔振和支架隔振三者必须配齐,其中隔振垫(减震器)的面积、层数、个数、型号和可曲挠接头的型号、数量必须按照计算结果选用及安装。减振器的型号、定位尺寸、选配数量等参数直接关系到水泵的稳定性和减振效果,该参数的确定必须是经过专业技术人员的精确核算确认。水泵压出管道穿墙、楼板处,应采取防止固体传声措施。6)、水泵调试要点在电气控制确保安全灵敏可靠的前提下,进行水泵的单机试运转。将泵出水管上阀件关闭,随泵启动运转再逐渐打开,并检查有无异常,电动机温升、水泵运转、压力表数值、接口严密程度是否符合要求等。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-09-26
安装立式离心泵的方法:
1.如管道未安装,可先安装水泵,根据水泵进、出口中心线画图,安装管路。
2.如管路已安装好,首先确保进出管路在同一中心线上,并在管路进出口附近安
装支撑架。
3.把立式离心泵用法兰和进出管路连接,并在泵的底座垫上硬物防止损坏泵体和
管路,用记号笔标记出泵底座四个螺栓孔的对角线和中心空位置。
4.测量好预制基础和泵底座之间的高度,合理地留出减震器或减震垫的高度。
5.取下泵用冲击电钻钻孔,根据水泵四个螺栓孔的对角线和中心距,预埋膨胀螺
丝或螺杆。本回答被网友采纳
第2个回答  2018-08-21
立式离山水泵安装图有吗?有排气孔的是进水还是出水