电气线管建筑标准验收

如题所述

每户应设置分户配电箱,配电箱内应设漏电断路器,漏电动作电流应不大于30mA,有过负荷、过电压保护功能,并分数路出线,分别控制照明、空调、插座等,其回路应确保负荷正常使用。

2、导线的敷设应按装饰设计规定进行施工,线路的短路保护、过负荷保护、导线截面的选择、低压电气的安装应按国家现行标准和上海市有关规定进行。
  3、室内布线除通过空心楼板外均应穿管敷设,并采用绝缘良好的单股铜芯导线。穿管敷设时,管内导线的总截面积不应超过管内径截面积的40%,管内不得有接头和扭结。导线与电话线、闭路电视线、通信线等不得安装在同一管道中。
  4、照明及电热负荷线径截面的选择应使导线的安全载流量不大于该分路内所有电器的额定电流之和,各分路线的容量不允许超过进户线的容量。

  5、接地保护应可靠,导线间和导线对地间的绝缘电阻值应大于0.5MΩ。
  6、进户的PVC塑料导线管的管壁厚度应不小于1.2mm。
  7、电暖器安装不得使用普通插座,不得直接安装在可燃构件上。卫生间插座宜选用防溅式。
  8、插座离地面应不低于200mm。线盒内导线应留有余量,长度宜为150mm。接线时相线进开关,零线直接进灯头,螺口灯头相线不应接外壳,照明灯开蛘距地高度宜为1.3mm,开关不宜装门后。
  9、吊平顶内的电气配管,应按明配管的要求,不得将配管固定在平顶的吊架或龙骨上。灯头盒、接线盒的设置应便于检修,并加盖板。使用软管接到灯位的,其长度不应超过1m。软管两端应用专用接头与接线盒、灯具连接牢固。金属软管本身应做接地保护。各种强、弱电的导线均不得在吊平顶内出现裸露。

  二、验收要求和方法
  1、工程竣工后应向业主提供线路走向位置尺寸图,并按上述要求逐一进行验收,需隐蔽的电气线路应在业主验收合格后方可进行隐蔽作业。
  2、面向电源插座的相线和零线位置为右相左零,有接地孔的插座,其地线插孔应为上方位置,接地应可靠。开关插座应安装牢固。采用目测和手动的方法检查,并采用电路测试的专用工具检验插座上的相线、零线和地线位置是否符合要求。
  3、导线与燃气管路的间隔距离按表1的规定,并用钢卷尺进行检查。
  4、施工完毕,应进行电器通电和灯具试亮试验,验证开关、插座性能是否良好。
  电气验收标准分析:电线安装要确保安全。每户应设置分户配民箱,一定要安装接地线、配电箱内应设漏电断路器,漏电动作电流应不大于30MA,有过负荷、过电压保护功能,并分数路出线,分别控制照明、空调、插座等,其回路应确保负荷正常使用。进户的PVC塑料导线管的厚度应不小于1.2毫米,导线与电话线、闭路电视线、通讯线不得安装在同一管道中。管内导线的总截面积不应超过管内径截面积的40%,管内不得有接头和扭结。插座离地面应不低于200毫米。线盒内导线应留有余量,长度宜为150毫米。相线进开关、零线直接进灯头。面向电源插座的相线和零线位置为右相左零,有接地孔的插座,其地线插孔应为上方位置。需隐蔽的电气线路应验收合格后才能进行隐蔽作业。  
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-11-09
一、没有电线排布图

大家需要确认所有开关插座位置是否与设计图一致,数量是否正确。

在做电路规划时,空调电源插座、厨房电源插座、卫生间电源插座、其它电源插座及照明电源,都应该设计单独的同路,避免有一路电短路而影响全部的用电。需要注意各分路线的合计容量可不能超过进户线的总容量。

二、只有一个回路

不仅是以前的房子,现在还有很多房子同样存在一个情况,就是家里只有一个回路,一旦任何线路短路,整个房间的用电会陷入瘫痪。

名匠建议:在铺设点线时,根据使用面积,照明回路可选择两路或三路,电源插座三至四路。厨房和卫生间各走一路线,空调回路两至三路,一个空调回路最多带两部空调。这样当其中一个回路出现故障时,其他回路仍可正常供电,不会给正常生活带来过多影响。

三、电线分色不明确

电路改造中经常看到“电线的颜色没有什么具体的要求,只要火线、零线、地线的颜色分开就行了”这种电线颜色随意使用的情况,在日后的使用和维修过程中就会存在安全隐患。

有些不规范的公司在电路改造时为了图方便和省材料,以蓝线做火线和零线,日后维修时,维修师傅不易找出火线和零线,带来不便且易造成施工安全事故。

名匠建议:关于导线的颜色,在我国的电气行业的相关规范中是有明文规定的。红色为火线色标,蓝色、绿色或黑色为零线色标,黄绿彩线为地线色标。在一套住房里色标需要分辨清楚,安装时使用统一分色。

如果已安装的线路没有统一分色,建议在线路上另外标记,并在电路走向图上明确标记,以便日后查看。

四、管弯处直接弯电管

在管弯处直接弯电管可以,但是不好,线路如果直接弯曲电管就很容易造成线路损毁,导致漏电事故。

名匠建议:虽然电管不宜直接弯,但是电管拐弯处也禁止用弯头。电线保护管的弯曲处,应使用配套弯管工具或配套弯头,不应有褶皱。在弯曲处加大弯度,缓冲弯度压力减轻磨损。

同时还要遵循横平竖直的原则,使用名匠装饰甄选的国内一线品牌电线管,线管在线槽中呈固定隔距,以管卡固定住。

五、电线不加套管直埋

有些不负责任的施工方在施工时将电线直接埋到墙内,电线没有用绝缘管套好,电线接头直接裸露在外,这样容易引发安全隐患,在日后的生活中,电线缺少保护,容易被老鼠咬断或者受到外部的损伤,而导致电线短路。

名匠建议:电线的铺设规范明确,电线外必须有绝缘套管保护,接头不能裸露在外。

在水电完工的时候,大家带着这四个原则去验收就好,当然如果可以的话,直接询问名匠装饰的工程监理是最省事的。本回答被网友采纳
第2个回答  2020-11-09
电气线管儿建筑标准验收什么?我认为电气线管儿建筑标准主要验收材质和管壁的厚度是否符合国家标准。