屋面板预埋的钢筋深度是多少?有没有规范?防水没有找平层,没有基层处理剂可以吗?

建筑做法如下(自上而下)
1.15厚(最薄处)1:1水泥砂浆粘贴瓦块
2. 4.0厚SBS改性沥青防水卷材
3. 35厚C20细石混凝土持钉层,内配C4@100*100钢筋网与预埋C10锚筋绑扎
4. 80厚挤塑聚苯板保温层
5. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层
钢筋混凝土屋面板,预埋C10@900*900,伸入持钉层25
这是个坡屋面

你所说的屋面建筑做法很正常。

你想了解的基层处理剂,是施工措施,不需要在建筑设计中另行标注。

我们板预埋钢筋的深度有规范规定,但现在有很多工地都不做预埋了,而采用按实际需要的位置进行“植筋”处理,并且,很多的建设单位、监理单位也很认可。追问

嗯 预埋深度是多少?要是植筋,植筋深度有没有要求。。。求指教

追答

预埋深度服从图纸设计。

植筋有专业的植筋人员去做,深度应做现场试验,植筋深度与钢筋大小、钢筋方向等因素有关,像你所10点的钢筋,在混凝土中一般在150~180左右(以现场试验为准)。

追问

这个是固定保温板与持钉层的,垂直受力,屋面板厚120.。。

追答

你说的这个是固定保温板与持钉层的,垂直受力,前面你已有说明“伸入持钉层25”。服从设计要求,按图施工就对了。

如果承受抗拉力,设计就不会要求仅伸入持钉层25了,仅伸入持钉层25就肯定不够了。

按图施工,设计单位承担设计责任,其他的都不需要担心!

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考