400*400柱能承重多少?6000*5000区间如何配板筋?

经计算,柱承载力分别是41t—117t,计划41t用180*500柱(门边位置),52t、57t、58t、67t、70t用400*400柱,75t、81t、89t、95t、98t用450*450柱,111t、117t用500*500柱,不知是否合适?应该如何计算合适的柱截面?

楼板最大区间6000*5000,最小区间5000*4150,计划用Φ8铁作板筋,应该如何配置?有人建议用100*100。注意:区间内没有任何次梁!

由于跨距达6000,计划用250*600梁,应该如何配置一级钢和二级钢?6000跨距地梁中间位置是否需要设置支撑点?

不好意思,由于急于建房,只有这么一点分,但迟些有分了我会加的。谢谢各位的热心帮助!
11米*17.6米,计划用于做毛织厂,预设5层楼基础,我是物理教师,经粗略计算,中间两条柱承载力111吨和117吨,如果350*350、4根16可以承载140吨,我简直不敢相信,我担心不够安全,有没有比较简单的计算公式,例如柱截面=承重吨数/常数?支撑点我说的是地梁,因为地梁跨度达6米,有人强烈建议在地梁中间增加一个混泥土方块支撑地梁上面的墙重。

“内置8根18的钢筋8@100/200就可以了”,这里的“100/200”我不明白是什么意思,请解释。

地基承载力作15t/m^2计算,117t对应的地基面积是7.818m^2,即2.8m*2.8m,大家都是太大了,简是浪费,好象我们农村没有见过这样大的柱基础,我也举棋不定。

12cm厚板,我计算结算是板自重达0.258t,预算加负荷后0.45t/m^2,请根据这个计算梁配筋。
========================
一楼设计5.3米见光,请按1.2%配筋率帮我计算柱截面。

这么跟你说,400*400的方柱子,用混凝土C20,二级4根16的纵钢筋,就可以顶住纵向力180吨。350*350,4根16可以承载140吨。

按一般3米多的层高,你自己再去衡量下你那500*500的柱,是不是大点了。

楼板最大区间6000*5000,板厚140,双向双层圆10间距120。
最小区间5000*4150,板厚度120,双向双层圆10间距140。
=================
1.是的,方形柱400*400,就算柱子计算长度6米,用C20,二级钢筋,4根16就可以承担180吨力左右。
2.对于比较简单的公式,你可以借鉴下这,但这只是截面估算,并不是配筋依据。http://hi.baidu.com/xh800801/blog/item/0837a207e9a31dc97b89471f.html
3.基础梁跨度6米,上面托墙,没必要设置支撑。埋在地下,要填土的,梁大就大,也就还用250*600的基础梁。
4.8@100/200是表示:箍筋采用圆8的钢筋,柱非加密区间距200mm,柱子上下端加密区的箍筋间距是100mm。
5.2.8m*2.8m的独立基础大什么大,你还是按五层楼的基础弄的,何况117吨力的独立基础也不多,基础搞保险点,建议用3m*3m的独立基础,底板二级钢筋14间距120的双向钢筋网。
6.12cm厚的板,钢筋混凝土2.5吨每立方,这板荷就是0.3t/m^2,其他荷只有0.15了?0.45t/m^2是板荷吗?梁只有板传来的力,上面没墙了?如果是,柱距最大的6米,那么梁钢筋量不是很大。
=============
对于厂房来说,柱的截面宽度和高度都不宜小于300mm。

对柱子的初步设计可以考虑下几个因素:1.柱的承载力 2.柱的最大和最小配筋率 3. 柱子的轴压比 4.柱子截面宽度和钢筋根数的关系,最起码在单排筋满足最小间距时,要放得下去,一般有这样的关系:截面宽=钢筋根数*(钢筋直径+50)
============
就依据你给的条件,来大胆按常规估量下:
三种柱类型够了:
450*450 ,8根20,箍筋圆8间距200,加密区100;
400*400,8根18,箍筋圆8间距200,加密区100;
400*400,8根16,箍筋圆8间距200,加密区100;
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-11-14
钢筋混凝土轴心受压构件,当配置的箍筋符合本规范第10.3节的规定时,其正截面受压承载力应符合下列规定

N≤0.9φ(fcA+f'yA's) (7.3.1)

式中
N--轴向压力设计值;
φ--钢筋混凝土构件的稳定系数,按表7.3.1采用;
fc--混凝土轴心抗压强度设计值,按本规范表4.1.4采用;
A--构件截面面积;
A's--全部纵向钢筋的截面面积。
当纵向钢筋配筋率大于3%时,公式(7.3.1)中的A应改用(A-A's)代替。

钢筋混凝土轴心受压构件的稳定系数 表7.3.1
l0/b ≤8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
l0/d ≤7 8.5 10.5 12 14 15.5 17 19 21 22.5 24
l0/i ≤28 35 42 48 55 62 69 76 83 90 97
φ 1.00 0.98 0.95 0.92 0.87 0.81 0.75 0.70 0.65 0.60 0.56
l0/b 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
l0/d 26 28 29.5 31 33 34.5 36.5 38 40 41.5 43
l0/i 104 111 118 125 132 139 146 153 160 167 174
φ 0.52 0.48 0.44 0.40 0.36 0.32 0.29 0.26 0.23 0.21 0.19
注:
表中l0为构件的计算长度,对钢筋混凝土柱可按本规范第7.3.11条的规定取用;b为矩形截面的短边尺寸;d为圆形截面的直径;i为截面的最小回转半径。

混凝土强度设计值(N/mm2) 表4.1.4
强度种类 混凝土强度等级
C15 C20 C25 C30 C35 C40 C45 C50 C55 C60 C65 C70 C75 C80
fc 7.2 9.6 11.9 14.3 16.7 19.1 21.1 23.1 25.3 27.5 29.7 31.8 33.8 35.9
ft 0.91 1.10 1.27 1.43 1.57 1.71
1.80 1.89 1.96 2.04 2.09 2.14 2.18 2.22
注:
1计算现浇钢筋混凝土轴心受压及偏心受压构件时, 如截面的长边或直径小于300mm,则表中混凝土的强度设计值应乘以系数0.8;当构件质量(如混凝土成型,截面和轴线尺寸等)确有保证时,可 不受此限制;
2离心混凝土的强度设计值应按专门标准取用。
第2个回答  2008-11-14
楼主说的应该是厂房的钢筋吧!
计算合适的柱截面,那太专业化了,说了怕你也不明白!如果是5000x6000的跨度,建议你用500x500的截面柱子!内置8根18的钢筋8@100/200就可以了!
楼板最大区间6000x5000,最小区间5000x4150,跨度不算小了,而且上面也要承重相当大的负荷吧!那你最好改用10的做底筋,8个的做上部筋!间距可为120x150!因为你的中间没有任何次梁,所以底筋不宜用8的的!
跨距达6000,你可以配置250x600的梁,不过钢筋一定要用2级钢!梁中间位置不需要设置支撑点!不过梁钢筋不宜过小!
第3个回答  2008-11-14
无能为力