临时遮拦使用要求

临时遮拦使用要求

临时遮拦使用要求:遮栏的高度不小于1.7m,下脚边缘离地面不应超过10cm。遮栏与带电体的距离,6~10kV 不得小于350mm;20~35kV 不得小于600mm。

遮栏网眼应在20x20~40X40(mm)之间,拦条间距不应超过0.2m,户外变电装置围墙高度一般不应低于2.5m。

遮栏是用作隔离划分带电与不带电的,在变电设备检修和其他电气设备检修时,为防止工作人员误碰或接近带电体而设置的屏障。当发现检修安全距离不够时,应设置遮栏安全隔离装置。

变电所的电气设备,凡是运行值班人员在正常巡视中有可能达不到安全距离要求的都应加装安全遮栏。

例如安装在室内或室外的变压器,如果高压套管距地面较近,则应加装安全遮栏。

扩展资料

电气保护遮栏有固定遮栏和临时遮栏两种。

1、固定遮栏常用金属件焊接而成;临时遮栏可用干燥木料制成,也可用绳子代替。固定遮栏常装设于高,低压有电间隔前,控制屏前或户外落地安装的高压设备周围。

2、临时遮栏装设在停电检修设备工作地点旁或邻近有电间隔前或禁止通行的过道和出入口等处所。常用干燥的竹木材料制作,有栏杆式、栅栏式、平板式、网眼式等多种。

电气保护遮栏一般用用干燥的木材或其它绝缘材料制成,分一般遮拦、绝缘挡板和绝缘罩三种。用来护扩工作人员意外碰触或过分接近带电部分,也用作检修部位距离带电体不够安全时的隔离措施。

装设遮栏是为了将工作场所与带电区域隔离或将危险区域进行空间隔离,防止工作人员走错间隔误碰带电设备。对于高压设施, 不论其本身绝缘和防护如何,都必须妥善采取这种防护措施。

参考资料来源:百度百科-电气保护遮栏

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-06-18

在高压电气设备上进行部分停电工作时,为了防止工作人员走错位置,误入带电间隔或接近带电设备至危险距离,一般采用隔离板、临时遮拦或其它隔离装置进行防护。

隔离板用于干燥的木板做成。高度一般不小于1.8吗,下部边沿离地面不超过10cm。板上有明显的警告标志“止步,高压危险”。隔离板要求轻便,制作牢固、稳定,不易倾倒。隔离板也可做成栅栏形状,既轻便又省料。

在室外进行高压设备部分停电作业时,用线网或绳子拉成遮拦,称为临时遮拦。一般可在停电设备的周围插上铁棍,将线网或绳子挂在铁棍上。这种遮拦要求对地距离不小于1m。

临时遮拦(围栏)适用于下列场所:

1、有可能高处落物的场所;

2、检修、试验工作现场与运行设备的隔离;

3、检修、试验工作现场规范工作人员活动范围;

4、检修现场安全通道。

扩展资料:

临时遮栏、标志牌、围栏是保证作业人员人身安全的安全技术措施.因作业需要,必须变动时。应由作业许可人批准,但更动后必须符合安全技术要求,当完成该项作业后,应立即恢复原来状态并报告作业许可人。

变配电室内的标志牌及临时遮栏由值班员监护,室外或线路上的标志牌及临时遮栏由作业负责人或安全员监护、不准其它人员触动。

参考资料来源:百度百科—电气保护遮栏

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-05-23
您好!临时遮拦(围栏)适用于下列场所:
1、有可能高处落物的场所;
2、检修、试验工作现场与运行设备的隔离;
3、检修、试验工作现场规范工作人员活动范围;
4、检修现场安全通道。

电力部门的临时遮拦还有如下规定:
(1)在变配电所内的停电作业,一经合闸即可送到作业地点的开关或隔离开关的操作手柄上,均应悬挂“禁止合闸,有人工作!”的标志牌。
(2)在开关柜内悬挂接地线以后,应在该柜的门上悬挂“已接地”的标志牌。
(3)在变配电所外线路上作业,其电源控制设备在变配电所室内的,则应在控制线路的开关或隔离开关的操作手柄上悬挂“禁止合闻,线路上有人工作里”的标志牌。
(4)在室内部分停电的高压设备上作业,应在作业地点两旁带电间隔固定遮栏上和对面的带电间隔固定遮栏上,以及禁止通行的过道上均应悬挂“止步,高压危险!”的标志牌、
(5)在室外高压设备上作业,应在作业地点四周用红绳做好围栏,围栏上悬挂适当数量的小红三角旗或“止步,高压危险!”的标志牌。标志牌的字必须朝向围栏内侧。为了避免非作业人靠近高压电气设备或着事故地点,临时围栏上悬挂的标志牌的字则应向围栏的外侧。
(6)在室外构架上作业,应在作业地点邻近带电部位的横梁上,悬挂“止步,高压危险!”的标志牌。在作业人员上下用的铁架或铁梯上,应悬挂“由此上下!”的标志牌。在邻近其它可能误登的构架上,应悬挂“禁止攀登,高压危险!”的标志牌。
(7)在作业地点装妥接地线后,应悬挂“在此工作!”的标志牌。
(8)部分停电的作业,对于小于表11-2规定的安全距离以内的未停电设备,应装设临时遮栏,临时遮栏与带电部分的距离不应小于表中的数值。临时遮栏上应悬挂“止步,高压危险!”的标志牌。
(9)在停电设备或线路的电源开关手柄上悬挂标志牌时,如果停电设备或线路有两个开关串联使用时,标志牌应挂在靠近电源侧的开关手柄上;对于远动操作的开关,标志牌应挂在控制盘上的转换开关操作手柄上;对于能远动及就地均可操作的开关或隔离开关,则应分别挂标志牌。
(10)标志牌和临时遮栏的设置及拆除,应按调度员的命令或作业票的规定执行。严格禁止作业人员在作业中移动、变更或拆除临时遮栏及标志牌。
(11)临时遮栏、标志牌、围栏是保证作业人员人身安全的安全技术措施.因作业需要,必须变动时。应由作业许可人批准,但更动后必须符合安全技术要求,当完成该项作业后,应立即恢复原来状态并报告作业许可人。
(12)变配电室内的标志牌及临时遮栏由值班员监护,室外或线路上的标志牌及临时遮栏由作业负责人或安全员监护、不准其它人员触动。本回答被网友采纳