临时遮拦使用要求:遮栏的高度不小于1.7m,下脚边缘离地面不应超过10cm。遮栏与带电体的距离,6~10kV 不得小于350mm;20~35kV 不得小于600mm。
遮栏网眼应在20x20~40X40(mm)之间,拦条间距不应超过0.2m,户外变电装置围墙高度一般不应低于2.5m。
遮栏是用作隔离划分带电与不带电的,在变电设备检修和其他电气设备检修时,为防止工作人员误碰或接近带电体而设置的屏障。当发现检修安全距离不够时,应设置遮栏安全隔离装置。
变电所的电气设备,凡是运行值班人员在正常巡视中有可能达不到安全距离要求的都应加装安全遮栏。
例如安装在室内或室外的变压器,如果高压套管距地面较近,则应加装安全遮栏。
电气保护遮栏有固定遮栏和临时遮栏两种。
1、固定遮栏常用金属件焊接而成;临时遮栏可用干燥木料制成,也可用绳子代替。固定遮栏常装设于高,低压有电间隔前,控制屏前或户外落地安装的高压设备周围。
2、临时遮栏装设在停电检修设备工作地点旁或邻近有电间隔前或禁止通行的过道和出入口等处所。常用干燥的竹木材料制作,有栏杆式、栅栏式、平板式、网眼式等多种。
电气保护遮栏一般用用干燥的木材或其它绝缘材料制成,分一般遮拦、绝缘挡板和绝缘罩三种。用来护扩工作人员意外碰触或过分接近带电部分,也用作检修部位距离带电体不够安全时的隔离措施。
装设遮栏是为了将工作场所与带电区域隔离或将危险区域进行空间隔离,防止工作人员走错间隔误碰带电设备。对于高压设施, 不论其本身绝缘和防护如何,都必须妥善采取这种防护措施。
参考资料来源:百度百科-电气保护遮栏
在高压电气设备上进行部分停电工作时,为了防止工作人员走错位置,误入带电间隔或接近带电设备至危险距离,一般采用隔离板、临时遮拦或其它隔离装置进行防护。
隔离板用于干燥的木板做成。高度一般不小于1.8吗,下部边沿离地面不超过10cm。板上有明显的警告标志“止步,高压危险”。隔离板要求轻便,制作牢固、稳定,不易倾倒。隔离板也可做成栅栏形状,既轻便又省料。
在室外进行高压设备部分停电作业时,用线网或绳子拉成遮拦,称为临时遮拦。一般可在停电设备的周围插上铁棍,将线网或绳子挂在铁棍上。这种遮拦要求对地距离不小于1m。
临时遮拦(围栏)适用于下列场所:
1、有可能高处落物的场所;
2、检修、试验工作现场与运行设备的隔离;
3、检修、试验工作现场规范工作人员活动范围;
4、检修现场安全通道。
扩展资料:
临时遮栏、标志牌、围栏是保证作业人员人身安全的安全技术措施.因作业需要,必须变动时。应由作业许可人批准,但更动后必须符合安全技术要求,当完成该项作业后,应立即恢复原来状态并报告作业许可人。
变配电室内的标志牌及临时遮栏由值班员监护,室外或线路上的标志牌及临时遮栏由作业负责人或安全员监护、不准其它人员触动。
参考资料来源:百度百科—电气保护遮栏
本回答被网友采纳