答:就按总功率150kW计,建议选用50mm²×3+35mm²×2的铜电缆。
解析:电源为380V三相电,则三相电功率公式:P=√3UIcosψ 可得 I=P/√3Ucosψ=150000/(1.732×380×0.8)≈284.9A;再查找五金实用手册,铜电缆每平方安全负载电流为6A,则有 284.9÷6≈47.5平方,结合电缆型号规格,建议选用50mm²×3+35mm²×2的铜电缆。
补充说明:1、线路距离应保持在线路电压降基数500米以内,否则须采取线路电压降补偿措施。2、如果采用铝电缆,按每平方安全负载电流4.2A计,则有 284.9÷4.2≈67.8平方,结合电缆型号规格,建议选用70mm²×3+50mm²×2的铝电缆。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考