《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107-2016(附条文说明)

如题所述


住房和城乡建设部公告,《钢筋机械连接技术规程》(JGJ 107-2016)作为行业标准于2016年8月1日起正式实施,其中第3.0.5条为强制性要求。原标准JGJ 107-2010已被废弃。这部标准由中国建筑工业出版社出版,发布于2016年2月22日,内容涵盖术语定义、性能要求、应用范围、检验和验收等全方位内容。修订内容涵盖了钢筋种类、连接规定、判定条件、疲劳性能等多个关键领域,特别强调了强制性条款的执行。


主编单位为中国建筑科学研究院和荣盛建设工程有限公司,参编单位包括上海宝钢建筑工程设计研究院,共同打造这部技术严谨的规程。其中,ensile strengthresidual deformationtotal elongation等关键参数,以及套筒灌浆连接等技术细节,都得到了详尽阐述。规程规定,根据强度需求和100%连接区域,4.0.1节要求选择合适的等级;混凝土保护和防锈措施在4.0.2中被明确。


关于接头的性能评价,3.0.1确保强度和变形达标,3.0.3则涵盖了单向拉伸、重复应力及疲劳性能测试。接头分级标准在3.0.4中,针对不同强度、变形和反复拉压性能。而3.0.5-7则针对每个等级提出了明确的性能和变形要求。特别关注的是,3.0.8明确了对于重复荷载的疲劳抵抗力,5.0.5则详细阐述了疲劳性能的检验方法,例如,直径32mm钢筋在经历200万次加载后无破坏,被视为合格。


在施工实践中,4.0.4强调,承受重复荷载的结构需选用通过疲劳性能测试认证的产品。而5.0.1-5.0.5的接头型式检验,涉及性能等级、材料更新和报告有效期,每种类型的试件至少12个,严格遵循规程进行强度和变形检验,确保产品符合标准。


加工与安装技术在6.1-6.3部分详细说明,操作人员需经过培训并确保工艺检验合格,螺纹接头的拧紧扭矩要求严格,以确保接头的紧密度和质量。在应用层面,7.0.1-7.0.2强调技术资料的审查,包括型式检验报告、技术文件和质量证明。


工艺检验是确保质量的关键环节,包括极限抗拉强度和残余变形的检查,每规格接头需做至少3个试样,不合格则需调整工艺参数。钢筋丝头加工需自检,监理或质检部门会进行抽检。接头安装前后,强度、质量、扭矩和压痕直径等都需经过严格的检验。疲劳性能试验则需遵循设计要求,连续10批100%合格后,验收批可扩大。不合格接头处理需多方协作研究,附录A提供了详细的试验方法和测量要求。


通过公式计算单项和反复拉压变形,涉及测量参数和详细步骤。形式检验要求包括最大力下的总伸长率测试,以及具体的加载、测量和计算步骤。残余变形和强度测量需符合速率和修约规则,现场检验则需遵循特定的零荷载调整和极限抗拉强度测试。


规程的修订旨在提升钢筋机械连接的科学性和可靠性,确保建筑结构的安全性。自2022年4月1日起,GB 55008-2021取代了JGJ 107-2016的第3.0.5条,体现了行业对新技术、新材料的接纳和对旧标准的改进。


JGJ 107-2016的条文说明详尽地解读了接头性能、应用、现场加工和检验验收的各个方面,新增了热轧光圆钢筋、余热处理和不锈钢钢筋的规定,以及JGJ 355对不锈钢钢筋机械连接的指导。


总的来说,这部规程为钢筋机械连接的全过程提供了严谨而全面的指导,为建筑行业的施工质量把控提供了强有力的技术支撑。