三相电压平衡电流不平衡超15%的原因 急?

电源是2000KVA的变压器,到配电柜的电压实际电压都是422V,出线都是电动机负载,有少部分单相设备用电,且电机带的越多,电流不平衡越大,变压器的阻抗测定平衡,零线电流6A。电流不平衡如何解决!谢谢!
单相负载大约几千瓦,但每加一台电机,总电流总是B相最大A相最小,加的越多,不平衡量越大。谢谢!

单相设备的功率有多大?如果单相设备分配使用不均零线电流就大些,单相设备和三相设备的控制电路是不是接A相的多?三相电机由于制造的误差都会出现一些零点偏移,由于单、三相共用,使零线出现电流。由于三相负载不决对平衡,用电时的三相电压也不会完全相等,这会加大三相设备的零点偏移。你可以用钳型电流表测一下三相电机的运行电流三相不会完全相同的,同时三相电机的控制电路用的都是单相电,如果控制电路用电都集中在一相会加大不平衡电流,所以电机带的越多零线电流越大也正常。这种现象在单相、三相混合的负载电路中不可避免,出现的6A电流应属正常。要改善可把单相负载往电压高的那相上多接些,另外把每台电机运行时的零线电流测一下,电流大的电机控制箱电源接线试着改一下,如原接A相的改接B相;愿接B的改C;原接C的改接A,这样顺次倒两次,看哪种电流小。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-12-03
三相电流不平衡的情况是很多的一般都是负载不平衡造成的
第2个回答  2008-12-03
原因有一下几点:1,地埋线故障率较高,全部检查(有老鼠咬断每一根线的个别几根,导致三相不平衡)。2,各线路接头老化,接触不好,使内阻增大。3.控制开关运行不同步,接触不好,个别触点烧坏,内阻变大。4.负载接地。5,负载绕组局部短路(精密仪器才能查出)。
第3个回答  2008-12-03
三相负载不均衡引起的,你计算一下各路负荷吧。