50KW,电流大约100A,用25平方毫米的铜线,断路器选电流的1.5到2.5倍,150A到250A均可,电表选DT862,3(6)A,互感器选100/5
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/47Sv2vvP.html
其他回答
第1个回答 2008-12-09
按一个千瓦两个电流估算,100个电流啊,这就可以估算出来了啊,电缆什么的可以上网查的啊
相似回答
五十千瓦的焊机
要
多少安的电表
才够用?40安可以了吗?怎么样计算出来的...
答:
五十千瓦的焊机用380V电压时,额定电流I=P/U/cosΦ=50/0.38/0.8=164安 用220V电压时
,额定电流I=P/U/cosΦ=50/0.22/0.8=280安 如果长期连续使用,需要用160/5的互感器,5A的电表。如果断续使用,需要用100/5的互感器,5A的电表。