12V,200AH的蓄电池两对,串联之后电压为25.2,用功率100W的负载放电,能放多长时间?

要公式解答的。又没高手解决下呀谢谢啦越详细越好!
谢谢大家,不过有2种答案啊?我也不知道哪个对,刚才打错了,是2个,不是两对。谢谢!

相同容量的电池串联后,容量不变,如不相同,容量等于最小的电池容量.
理想的时间:200AH/(100W/25.2V)=50.4小时
实际电压会慢慢下降到21.6左右就要停止放电,否则影响寿命.
========================================================
不管温度高低,真实容量大小,电池新旧程度.电压降到21V左右就不要再放电了,
电池两端电压过低是电池寿命的关键.

变电站也采用带温度补偿的浮充方式,保证长期不过充电、不过电放来保证十年左右的使用寿命.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-10-31
只有经验值,没有标准公式可用。

如果以恒定功率放电,则初始放电电流约4A,终止放电电流约5A
放电时长约53小时

以上计算完全以经验得来。计算依据是:
初始放电电流,也可以认为是稳定放电电流,因为铅蓄电池放电时电压基本稳定。
100/25.2≈4
放电时间为200*1.05/4≈53
乘1.05,是因为放电电流低于0.1C,此时放电容量将大于标称容量。

铅蓄电池容量非常稳定,如果维护得当,使用10年后实际容量降低不超过5%。
第2个回答  2008-11-03
电压×电流=功率,你串联以后就是24×200=4800W。4800÷100=48(小时)这个是理论时间,具体要看电池容量是不是达到它本身的容量而定。你测的电压是才充完电后的电压,电池存放1天,电压会有所下降,这是很正常的!国家标准电池的电压是12V,放电时间是和电池容量成正比的。
第3个回答  2008-10-31
200AH的蓄电池标准放电电流是20A。
如果是做充放电试验,建议采用标准放电电流,不但能检测蓄电池的容量,同时还能检测蓄电池的充放电能力,也就是平常主的蓄电池的“活力”。
第4个回答  2008-10-31
当电池串联时,电压增加,容量不变。并联时,容量增加,电压不变。您的两个12V电池串联之后为25.2V是正常的,容量仍为200AH。
总的电功:W=U×I×t=25.2×200=5040;
使用时间:T=W/P=5040/100=50.4小时