一单位用电量达到135千瓦,需要安装多大的变压器?

我们企业想安装个变压器,所有的电机用电功率差不多是140千瓦,安装何种配置的变压器能节省电费?

你是想把10KV变 220/380吗?
你所有的设备功率只是一个条件
根据你们企业的工作形势,各种设备的使用利用率,需要系数,以及使用中的同期系数,来求的
如果单单考虑你电机设备的来说,
如果是使用的单相设备,那么需要的变压器大概是要200KVA的够了
如果进行功率补偿的话150KVA就够了
如果是三相的,那么175KVA就可以了
如果有补偿,那么150KVA就可以了

当然如果你的这些设备不是同时使用和启动的,那么可以更低一些
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-10-15
  如果是使用的单相设备,那么需要的变压器大概是要200KVA,
  如果进行功率补偿的话150KVA,
  如果是三相的,那么175KVA,
  如果有补偿,那么150KVA就可以了。
  变压器: 变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心(磁芯)。在电器设备和无线电路中,常用作升降电压、匹配阻抗,安全隔离等。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:配电变压器、电力变压器、全密封变压器、组合式变压器、干式变压器、油浸式变压器、单相变压器、电炉变压器、整流变压器等。
第2个回答  2008-10-31
你的电动机140KW,因为所有电动机的功率不会都刚好100%,而且一般也不会所有电动机都同时启用.所以你需要的电流在280A以下.
根据变压器额定电流简易计算 变压器额定容量KVA*1.44=额定电流 则
280A/1.44=194.4KVA 应选择200KVA的变压器.电动机属于感性负载.感性负载对功率因数滞后,所以所有电动机都启动后功率因数急剧下降,电容对功率超前,所以应该进行功率因数提高,办法是用电容进行无功功率补偿.200KVA的变压器应补偿120-140KVAR 在进行无功补偿后变压器的效益是70-85%为最佳状态.
在实际的工作中也经常用160KVA的变压器给140KW电动机负载供电.存在变压器随时会烧坏的危险.
第3个回答  2008-10-31
选择变压器与设备有以下几个关系:
(1)设备总和的功率、必须了解是三班到工作还是二班制,是全负荷使用还是有备用设备。
(2)最大设备与变压器的比例关系启动电流到冲击电流浪涌电流。
(3)设备的用电性质电阻性、电感性、是电容性、关系功率因素的大小。
(4)如果是满负荷三班到那么变压器要135千瓦/0.75=180千瓦。因为现在没有180千瓦的规格只能选200千瓦
(5)如果只有80%设备投入使用那你选150千瓦。因为没有150千瓦的变压器只能选160千瓦
第4个回答  2008-10-31
140KW电流达到280A,(满负荷而且不进行补偿)可以根据情况选用160KVA的配变
一般说来你工厂的情况160KVA的配变也就行了。因为你的工厂按照电力公司的要求得安装无功补偿,电流就算满负荷也比240A小很多了,再说你的电机设备一般都不会刚好满负荷达到额定功率。大多数实际功率都要比额定功率小点。所以没问题了
我这里还有工厂总共130KW的电机用的125KWA的配变的呢,还不是一样的用。不过还是超负荷了,对变压器不好
如果你要考虑以后发展,加上现在总是所有设备长期满负荷用,那么可以考虑200KVA的配变