装修结束后还可以进行水压测试么?

装修结束后(马桶,橱柜,热水器,花洒都安装好了)还可以进行水压测试么(会不会损坏什么)?如果可以,怎么做呢?需要什么仪器?

装修结束后还可以进行水压测试。方法如下:

1、水管测压要先将所有管路出口全部堵住,关掉水阀。

2、冷热水串联通后,要预留两个管口,将其中一个管口装上专用的压力表,而另外一个装专用的打压机,打压机有电动的,也有手动的。

3、运行打压机时将水打压到水管里,这时要注意排空管内空气,当压力表稳定在一定数值,拆除打压机,并观察压力表显示的水管内的水压。如果几天后,压力仍然保持。说明水路没有漏水的情况,各管路,接头都没问题。

扩展资料:

家装水压测试的标准:

1、测试压力不应小于0.6兆帕(约6千克/毫米2),以静压15分钟表压不回落为准。

2、各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPA。金属或复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应0.02MPA,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏。

3、塑料管给水系统应在试验压力下稳压1H,压力降不得超过0.05MPA,然后在工作压力的1.5倍状态下稳压2H,压力降不得超过0.03MPA,同时检查各连接处不得渗漏。

4、用手动或自动试压泵试压,实验压力超过工作压力1.5倍,一般情况下为0.8MPA,30分钟之内掉压不超过0.05MPA同时检查各连接处不得渗漏为合格。如遇复式或多层别墅实验水压,实验时间可以适当延长。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-17
水压试验是在给水工程完工前必不可少的一道程序,它是指给管道中用加压泵施加以设计压力的水压,再检查有无泄漏等,以确保施工质量。按规范规定水压测试应在管道系统安装完成,交付使用之前。

建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范中第4.2.1条中规定:室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。
采用的检验方法为:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。
现在楼房给水系统都为暗装,隐蔽在砌体及地面内,装修结束代表给水管道已隐蔽,现在进行水压测试,若达不到设计要求,则会造成返工。此做法已明显违反了施工质量验收规范的要求。
第2个回答  推荐于2017-09-17
可以进行。使用测压泵。
将所有上水系统的出水端口阀门关死,尤其是水表后面的阀门。
拆下一个龙头,接上测压泵,按管道工作压力的1.5倍施压,按管道性质稳压观察相应时间,在回压幅度内合格。
问题是如果不合格,你将没法检查问题在哪儿。本回答被提问者采纳
第3个回答  2015-05-22
可以、且不需打压测试地暖管道、供水管道。
因为在施工过程中有可能损坏这些管道。在施工前后都应该进行测试,以便明确责任、利于追究。
第4个回答  2008-10-28
可以,只要做好监控就行,关闭好各处的节门,放水试压即可。