共板法兰风管能用在消防排烟吗

共板法兰风管能用在消防排烟吗

不能用在消防排烟系统
在正压送风系统中
部分地区是可以使用的
我上个项目正压送风系统就是使用共板法兰的
但排烟系统是用的角钢法兰风管
毕竟共板法兰适用于中低压系统
建议查询施工规范
望采纳!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-01-27
共板法兰不能用在消防排烟风管上,因为国家的共板法兰的标准工艺图册上有说明,共板不适应园形风管和防排烟风管。
第2个回答  2020-12-20
供房法兰不能用在消防排烟,共板法兰镀锌风管可以用到排烟管道上。
共板法兰的使用范围为低中压系统,且风管长边小于等于2000mm的风管,只要排烟风管长边≤2000,压力在1500Pa(中高压分界点)以内,是可以用的。
防排烟系统风管需要不燃材料制作,按高压系统设计,表面绝热,漏风量小于0.0117。
现行的国标规范里,没有强制规定共板法兰不能用在排烟管道上。
只是规定了薄钢板法兰(即共板法兰)风管的使用范围:
适用压力等级:中压(500Pa共板法兰风管的。<="" h3="">
第3个回答  2017-08-04
就规范中共板风管可以做排烟用吗