c35混凝土用回弹仪回弹,数值应该到多少才算合格?

如题所述

C35回弹数值为36.8MPA、碳化深度为零时可以判定合格;

具体可以参照<<回弹法检测混凝土抗压强度技术规程>>JGJ/TT2323--2002001
、一般建筑工程中,砼回弹检测法的实际运用是根据工程结构及砼代表部位来分组回弹的,比如梁、板、柱位置的砼强度回弹检测,同时根据实际碳化深度,换算实际砼强度,以此来判定砼强度是否符合设计强度,对于当设计砼强度为C35,实际工程砼回弹时一般正常回弹值都在40MPA左右,低于36.8MPA,基本说明该批次砼是强度是不合格的;

砼的碳化深度对回弹值的影响非常大,在回弹时一定要准确测量碳化深度。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-12-27
