回答如下:
1.正常情况从空气开关无法测量电机的相与相之间阻值,因为电机都是通过接触器或凸轮开关等控制的,不通电主线路是断开的,测量值要超过5兆欧。
2.如果直接测量电机相间电阻应该是零,而且不允许使用摇表长时间测量相间阻值。因为摇表电压要高于电机额定电压,长时间测量有将电机绝缘击穿的危险。
3.相与地间阻值,正常情况要在5兆欧以上,长时间使用或环境潮湿的电机可以在0.5兆欧以上。低于0.5兆欧不正常。接线柱相与相间阻值用摇表测量接近为0,因为测量的是绕组的阻值,通常很小,摇表的单位很大,所以显示接近为0.阻值过高不正常。
扩展资料
摇表使用方法:
1.测量前,应将兆欧表保持水平位置,左手按住表身,右手摇动兆欧表摇柄,转速约120r/min,指针应指向无穷大(∞),否则说明兆欧表有故障。
2.测量前,应切断被测电器及回路的电源,并对相关元件进行临时接地放电,以保证人身与兆欧表的安全和测量结果准确。
3.测量时必须正确接线。兆欧表共有3个接线端(L、E、G)。测量回路对地电阻时,L端与回路的裸露导体连接,E端连接接地线或金属外壳;测量回路的绝缘电阻时,回路的首端与尾端分别与L、E连接;测量电缆的绝缘电阻时,为防止电缆表面泄漏电流对测量精度产生影响,应将电缆的屏蔽层接至G端。
4.兆欧表接线柱引出的测量软线绝缘应良好,两根导线之间和导线与地之间应保持适当距离,以免影响测量精度。
5.摇动兆欧表时,不能用手接触兆欧表的接线柱和被测回路,以防触电。
6.摇动兆欧表后,各接线柱之间不能短接,以免损坏。
7.摇动兆欧表后,时间不要久。
资料来源:百度百科:摇表
本回答被网友采纳正常情况从空气开关无法测量电机的相与相之间阻值,因为电机都是通过接触器或凸轮开关等控制的,不通电主线路是断开的,测量值要超过5兆欧。
如果直接测量电机相间电阻应该是零,而且不允许使用摇表长时间测量相间阻值。因为摇表电压要高于电机额定电压,长时间测量有将电机绝缘击穿的危险。
相与地间阻值,正常情况要在5兆欧以上,长时间使用或环境潮湿的电机可以在0.5兆欧以上。低于0.5兆欧不正常。接线柱相与相间阻值用摇表测量接近为0,因为测量的是绕组的阻值,通常很小,摇表的单位很大,所以显示接近为0.阻值过高不正常。
扩展资料:
电机:是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置。电机在电路中是用字母M(旧标准用D)表示,它的主要作用是产生驱动转矩,作为用电器或各种机械的动力源,发电机在电路中用字母G表示,它的主要作用是利用机械能转化为电能。
摇表:又名兆欧级电阻表,是为了避免事故发生,用于测量各种电器设备的绝缘电阻的兆欧级电阻表,兆欧表用于测量绝缘电阻既方便又可靠。摇表由一个手摇发电机、表决和三个接线柱(即L:线路端、E:接地端、G:屏蔽端)组成,广泛用于煤矿安装和检修,是用于检查电机、电器及线路的绝缘情况和测量高值电阻。
参考资料:摇表-百度百科
本回答被网友采纳摇表测三相电机好坏?