铝合金门窗的防雷设计,应符合现行国家标准《 建筑物防雷设计规范》 GB5057 的有关规定。铝合金门窗的框架应与主体结构的防雷装置可靠连接。
铝门窗工程防雷接地主要就是防侧击雷规范:
第一类,防雷建筑物高于30m时,30m及以上外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物与防雷装置连接万方数据。第二类,防雷建筑物高于45m时,45。及以上外墙上的栏杆、门窗等较大金属物与防雷装置连接。第三类,防雷建筑物高于60m时, 60m及以卜外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物与防雷装置连接。
扩展资料:
铝门窗工程防雷接地技术及检测方法,为金属门窗工程防雷施工提供借鉴;让高层住宅住户增加防雷知识铝门窗防雷接地侧击雷目前 , 铝门窗及其它金属门窗在各类建筑物中已经得到广泛应用。
在高层建筑物建设过程中人们往往只注意屋顶避雷针及防雷带(网)等防直击雷方案的设计与施工、却忽视侧击雷对建筑物的危害。铝门窗防雷接地技术就是建筑物防止侧击雷袭击的有效方法之一。
门窗防雷引线与主体预留等电位体引线都采用圆钢或扁钢焊接时应按下列方法焊接。扁钢对扁钢搭接时,采用三面焊,焊接长度至少为宽度的2倍;不同截面时按最大宽度的2倍计算。
园钢对园钢搭接时采用2面焊焊接,长度为最大直径的6倍,焊缝应均匀饱满无夹渣气孔和砂眼,焊区应打磨光滑断11应成45“斜面。焊缝刷防锈油漆二遍,连接体不应影响土建单位制作窗(门)台。
参考资料来源:百度百科—建筑物防雷设计规范
建筑上的门窗接地规范是:
一、铝合金门窗的防雷设计,应符合现行国家标准《 建筑物防雷设计规范》 GB5057 的有关规定。铝合金门窗的框架应与主体结构的防雷装置可靠连接。
二、铝合金门窗的防雷构造设计宜采取下列措施:
1、门窗框与建筑主体结构防雷装置连接导体宜采用直径不小于Ø8的圆钢或截面积不小于48mm、厚度不小于4mm 的扁钢;
2、门窗框与防雷连接件连接处,宜去除型材表面的非导电防护层,并与防雷连接件连接;
3、防雷连接导体宜分别与门窗框防雷连接件和建筑主体结构防雷装置焊接连接,焊接长度不小于100 mm ,焊接处涂防腐漆。
本回答被网友采纳