请问系统在非全相运行时会产生零序电流吗?

书上不是说只有单相接地故障才会产生零序电流吗?
请问这个结论正确吗?
我看到变电站值班员的题库中曾这样说:“因为只有系统发生单相接地时才会产生零序电流,所以零序保护只反应单相接地故障,不受系统运行方式的影响。”按照大家的说法,这样的论述是不正确的了?
谢谢各位老师了!

是会的,这是因为在三相四线制电气电路中,只要有其中的一相或两相没有正常工作,导致三相不平衡,这时候根据三相电的矢量和来计算必然产生零序线的电流,实际上只要负载三相电的矢量和不为零,就会产生零序电流。

但是长时间非全相运行很大的负序电流将损坏发电机定子线圈,严重时烧坏转子线圈,折断大轴,因此应闭锁距离一段保护,由于大型发电机多采用三相分相操作主开关,非全相运行已成为发电厂电气运行的重点防止对象。

交流三相电力系统中的电气设备单相断开之后的两相短时间运行。电力系统的两相运行一般有输电线路两相运行和变压器两相运行,发电机则禁止两相运行。

扩展资料:

在三相负荷不平衡运行下的变压器,必然会产生零序电流,而变压器内部零序电流的存在,会在铁芯中产生零序磁通,这些零序磁通就会在变压器的油箱壁或其他金属构件中构成回路。

但配电变压器设计时不考虑这些金属构件为导磁部件,则由此引起的磁滞和涡流损耗使这些部件发热,致使变压器局部金属件温度异常升高,严重时将导致变压器运行事故 。

对于以三相网线制供电的配电变压器,在供用电管理中,首要的工作即是经常检测调整三相负荷,使三相负荷尽量保持基本平衡,保证变压器处于i相负荷平衡的状态运行这不仅可抑制零序电流的产生,而且,也是配变安全、经济运行的有效措施。

参考资料来源:百度百科-零序电流

参考资料来源:百度百科-非全相运行

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-26
1) 当电流回路断线时,可能造成保护误动作。这是一般较灵敏的保护的共同弱点,需要在运行中注意防止。就断线机率而言,它比距离保护电压回路断线的机率要小得多。如果确有必要,还可以利用相邻电流互感器零序电流闭锁的方法防止这种误动作。

(2) 当电力系统出现不对称运行时,也会出现零序电流,例如变压器三相参数不同所引起的不对称运行,单相重合闸过程中的两相运行,三相重合闸和手动合闸时的三相开关不同期,母线倒闸操作时开关与闸刀并联过程或开关正常环并运行情况下,由于闸刀或开关接触电阻三相不一致而出现零序环流,以及空投变压器在运行中的情况下,可出现较长时间的不平衡励磁涌流和直流分量等等,都可能使零序电流保护启动。

(3) 地理位置靠近的平行线路,当其中一条线路,当其中一条线路故障时,可能引起另一条线路出现感应零电流,造成反方向侧零序方向继电器误动作。如确有此可能时,可以改用负序方向继电器,来防止上述方向继电器误动判断。

(4) 由于零序方向继电器交流回路平时没有零序电流和零序电压,回路断线不易被发现;当继电器零序电压互感器开口三角侧时,也不易用较直观的模拟方法检查其方向的正确性,因此较容易因交流回路有问题而使得在电网故障时造成保护拒绝动作和误动作本回答被提问者采纳
第2个回答  2008-10-10
非全相运行是三相机构分相操作发电机主开关在进行合、跳闸过程中,由于某种原因造成一相或两相开关未合好或未跳开,致使定子三相电流严重不平衡的一种故障现象。三相电流的相量和不等于零,所产生的电流即为零序电流。三相电流既然不平衡,那么相量和肯定不等于零,当然会产生零序电流了。建议把它们的概念和原理搞清楚,也就豁然开朗了。
第3个回答  2008-10-18
在三相四线制电气电路中,只要有其中的一相或两相没有正常工作,导致三相不平衡,这时候根据三相电的矢量和来计算必然产生零序线的电流,实际上只要负载三相电的矢量和不为零,就会产生零序电流,
第4个回答  2008-10-09


你问出这样的问题应该知道什么是 非全相运行 什么是零序电流
而产生零序电流的两个条件:
1、无论是纵向故障、还是横向故障、还是正常时和异常时的不对称,只要有零序电压的产生;
2、零序电流有通路。

非全相运行显然是一种不对称