电缆穿线井一般要挖多深?多大?

问下同志们,小区室外电视监控和报警系统、公共广播系统,电缆穿线井一般要挖多深?多大?是用红砖砌还是水泥混凝土?大概一个井的成本得多少钱?

电缆人孔井的净空高度不宜小于1.80m,其上部人孔的直径不应小于0.70m。如果只是电缆穿钢管或者PVC,井的距离不应该超过30米,因为穿管线路不允许超过30米。

较长电缆管路中的下列部位,应设有工作井:

(1)电缆牵引张力限制的间距处。其最大间距,可按本规范附录F确定。

(2)电缆分支、接头处。

(3)管路方向较大改变或电缆从排管转入直埋处。

(4)管路坡度较大且需防止电缆滑落的必要加强固定处。

《民用建筑电气设计规范》7.3.4.7 在线路转角、分支处应设电缆人孔井,在直线段上,为便于拉引电缆也应设置一定数量的电缆人孔井,人孔井间的距离不宜大于150m。

扩展资料

GB50054-95《低压配电设计规范》5.6.42条规定:电缆排管应一次留足备用管孔数,但电缆数量不宜超过12根,无法预计发展情况时,可留1~2个备用孔。

5.6.47条规定:在转角、分支或变更敷设方式改为直埋时,应设电缆人孔井。在直线段上,应设置一定数量的电缆人孔井,人孔井间的距离不宜大于100M。还是根据实际情况合理设置。 一般常用的距离为60M。

穿线管敷设转弯处、分支处、电缆过马路的两端均应设置电缆井,直线段上电缆井的距离不宜大于100m,非直线路段,可根据实际情况适当减小间距。一般情况下布置在绿化地带内,顶部距地面不应小于0.7m,在人行道路下面时不应小于0.5m。

参考资料来源:百度百科—人井

参考资料来源:百度百科—电缆井

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-08-11

埋深不小于1m,人孔基础顶部不应小于0.4米。

通信管道埋深不小于1m,管道进入人孔处的管道基础顶部距人孔基础顶部不应小于0.4米,管道顶部距人孔上覆底部不小于0.3m。通信管道敷设应有一定的坡度,坡度在3‰-4‰之间,不小于2.5‰。

格栅管、电力塑料管采用套筒连接,每2米绑扎一次。电缆排管进出接线井接口处两端各加2mC20钢筋混凝土包封,如包封长度超过50米需在中间位置设置一处变形缝。

扩展资料:

电缆穿线井设置要求规定:

1、在主体施工阶段,在需要安装母线、桥架的地方预留长洞;在母线、桥架安装前,根据实际母线、桥架排列位置及外部尺寸,在原预留长洞内,确定实际预留孔洞的位置,并对原预留长洞进行封堵。

2、采用砼浇筑。待母线、桥架安装完毕,用防火材料,将母线、桥架穿楼板处封堵严密,使之符合防火要求。

3、已拆除模板和支架的结构,在混凝土强度达到设计混凝土强度等级后, 方可承受全部使用荷载。 

参考资料来源:百度百科-弱电井

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-09-25
2孔管道井 823*1010 手井-引入井4孔冠道井 856*1120 中井-支线井6孔冠道井 966*1120 大人井-交叉过路地区不同,取费不同,一般是24砖混,内壁挂灰,包括井圈及井盖。 查看原帖>>本回答被提问者采纳
第3个回答  推荐于2017-09-13
  分项目大小,弱电竖井内的设备安装的多少,没有强制性的要求。北方区埋深1米。
  电井:电井,分为强电、弱电,强电是照明、动力,弱电主要是通信、监控、数据等低压部分。电井是一垂直贯通建筑的空间,供强、弱电电缆垂直敷设,到达每层后,再敷设至楼层的各处,根据消防规范,电井每层或隔层封闭。
  多层住宅,配电线路规格小,数量少,可以穿管敷设不必设置竖井;弱电系统,管线更少,规格更小,更不必要设竖井;商铺配电,只有1层,不会有大量集中敷设的线路,何况只有1层,想做井也做不成,做了也用不上。
  顺便多说一点:即便是高层,配电干线如果使用[封闭母线槽],也不一定非做竖井不可,实际上,使用[封闭母线槽]作为配电干线,再做竖井就有点“脱**放*了”。当然,干线数量多、规格大时设置专用竖井是有必要的。