我是复试楼,采用植筋法现浇了一块4*3的楼板,采用@12的国标钢筋,间距15X15,双层双向,板厚11厘米左右,还做了一道梁,其他三边采用植筋,混凝采用现场拌制,现浇完成后发现表面发黄,起砂,请人进行回弹检测,垂直向上回弹顶板,回弹平均值30,混凝土经过他们计算推定值只有13,也就是混凝土强度推定为C13,现在二楼有一个卫生间,一个浴缸,一个1.7米和1.5米衣柜,不知道是否会出现问题
拆掉?代价好大啊,这个地方是主卧复式,只有两三人使用
追答不在于人多人少,而在于不能出现任何环境意外,一但发生了对生命是没有保障的,都复式结构了,不至于怕花这点钱吧
植筋不能植到砖墙里
砖墙开槽要开到120厚度,就是说墙厚的一半,(为了安全,最好分段开槽)
如果植筋不用跟梁上钢筋链接
最好把钢筋穿过圈梁(估计应该是圈梁),不用植筋(因为植筋质量难以保证)
最好不要搭接,尽量用通长(如果搭接不得小于35d,且不得在同一部位搭接,要错开)
化学法植筋是指建筑工程化学法植筋胶植筋,简称植筋,又叫种筋,是建筑结构抗震加固工程上的一种钢筋后锚固利用结构胶锁键握紧力作用的连接技术,是结构植筋加固与重型荷载紧固应用的最佳选择。化学法植筋是指在混凝土、墙体岩石等基材上钻孔,然后注入高强植筋胶,(注:高强建筑植筋胶大致分为注射式植筋胶和桶装式植筋胶两种)。再插入钢筋或型材,胶固化后将钢筋与基材粘接为一体,是加固补强行业较常用的一种建筑工程技术。
本回答被网友采纳