11问答网
所有问题
回弹法混凝土强度计算
我说的是16个数据去掉最大3个和最小3个后怎么计算 公式是什么
举报该问题
推荐答案 2011-07-15
.测区强度的确定:首先要明确是向哪个方向弹击(向下、向上需修正),弹击后不要松手读完数再松手,回弹时的最大数就是回弹读数精确到1,通常一个测区弹击16次,去最大、最小各3个数,得中间10个数的平均值,这个读数再进行角度和浇筑面修正,修正后的数再查表得出对应的强度,这就是该测区的强度,如果是泵送混凝土的话,这个强度再进行泵送修正就是修正后的强度了。
2.单个构件强度的确定:一般一个构件测10个测区,尺寸小于4.5m和0.3m的可测5个测区,按不同测区数按下列计算构件强度:
10个或以上测区的:fcue=f-1.645S
式中: fcue—强度推定值
f—测区平均值
S—测区标准差
5个测区的以最小测区值为强度推定值。
3.批量评定的话,一般同类构件相同龄期、相同配比和施工工艺可按同批算,进行批量检测时的计算:
fcue=f-1.645S
式中: fcue—强度推定值
f—该批所抽检的所有构件测区平均值
S—该批所抽检的所有测区标准差。
4.特殊处理:
由于回弹法有一定的局限性和使用范围,只适用于10-60MPa,在出现低于10MPa时,强度评定为<10MPa,出现大于60MPa时,以最小值评定。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/4FP7728v.html
其他回答
第1个回答 推荐于2017-11-26
取剩余10个数据的平均值,再查表根据碳化深度查表得到测区值,再加上修正系数。本回答被提问者采纳
第2个回答 2012-07-04
16个数据去掉最大3个和最小3个后还有10个数据,然后10个数据,之和除以10就可以了!
第3个回答 2008-10-11
回弹值计算起来比较麻烦,你看看这个《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》 JGJT23-2001。有专门的计算过程。
下载地址:
http://58.251.57.206/down?cid=6FA6171FF3BCC50F4A4B31E8B882EDEA198A1756&t=3&fmt=-
相似回答
混凝土回弹强度
值怎么算呢?
答:
一、
回弹法
检测混凝土抗压
强度
技术规程摘要 1、回弹仪使用方法要点:缓慢施压,准确读数,快速复位。2、构件的抽查数量:不得少于同批构件总数的30且构件数量不得少于10件。二、
混凝土回弹
仪回弹值
计算
1、计算测区平均回弹值,应从该测区的 16 个回弹值中剔除 3 个最大值和 3 个最小值,余 下的...
大家正在搜
回弹法检测混凝土强度推定值
混凝土回弹强度计算方法公式
混凝土回弹法计算公式
混凝土回弹强度计算系数
c30混凝土回弹值计算方法
混凝土回弹值对照表
混凝土回弹顶板时怎样算强度
混凝土回弹值换算强度公式
混凝土回弹仪回弹值转换强度
相关问题
回弹法检测混凝土抗压强度达到设计强度的百分之多少算合格
回弹法计算混凝土强度怎么算
回弹法计算混凝土强度怎么算?
混凝土回弹强度计算方法
混凝土回弹仪强度换算表怎么计算?谢谢了