回弹法混凝土强度计算

我说的是16个数据去掉最大3个和最小3个后怎么计算 公式是什么

.测区强度的确定:首先要明确是向哪个方向弹击(向下、向上需修正),弹击后不要松手读完数再松手,回弹时的最大数就是回弹读数精确到1,通常一个测区弹击16次,去最大、最小各3个数,得中间10个数的平均值,这个读数再进行角度和浇筑面修正,修正后的数再查表得出对应的强度,这就是该测区的强度,如果是泵送混凝土的话,这个强度再进行泵送修正就是修正后的强度了。
2.单个构件强度的确定:一般一个构件测10个测区,尺寸小于4.5m和0.3m的可测5个测区,按不同测区数按下列计算构件强度:
10个或以上测区的:fcue=f-1.645S
式中: fcue—强度推定值
f—测区平均值
S—测区标准差
5个测区的以最小测区值为强度推定值。

3.批量评定的话,一般同类构件相同龄期、相同配比和施工工艺可按同批算,进行批量检测时的计算:
fcue=f-1.645S
式中: fcue—强度推定值
f—该批所抽检的所有构件测区平均值
S—该批所抽检的所有测区标准差。
4.特殊处理:
由于回弹法有一定的局限性和使用范围,只适用于10-60MPa,在出现低于10MPa时,强度评定为<10MPa,出现大于60MPa时,以最小值评定。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-26
取剩余10个数据的平均值,再查表根据碳化深度查表得到测区值,再加上修正系数。本回答被提问者采纳
第2个回答  2012-07-04
16个数据去掉最大3个和最小3个后还有10个数据,然后10个数据,之和除以10就可以了!
第3个回答  2008-10-11
回弹值计算起来比较麻烦,你看看这个《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》 JGJT23-2001。有专门的计算过程。

下载地址:
http://58.251.57.206/down?cid=6FA6171FF3BCC50F4A4B31E8B882EDEA198A1756&t=3&fmt=-