一台10KV500kva的变压器,二次电压为400v,阻抗电压为5.7%,一次额定电流为28.87

一台10KV500kva的变压器,二次电压为400v,阻抗电压为5.7%,一次额定电流为28.87A,二次电流为722A,它的短路电流应该是多大?

变压器的短路电流倍数是短路阻抗的倒数。如果变压器的短路阻抗实测值是5.7%的话。即:0.057^-1=17.54倍。假定系统容量为无穷大。那么高压侧的最大短路电流为28.87X17.54=506.4A。实际上系统容量不会无穷大,因此实际短路电流会小于506.4A。
而低压侧,实际是变压器内部线圈里的短路电流,而且是在出口处短路(也是最大短路电路)。其最大短路电流为:722X17.54=12663.9A,这也是最大的短路电流,此值用于计算变压器内部承受短路能力和低压保护整定时用的,
但是,高压短路电流的计算值,是高压系统用于保护整定的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-03-01
如果变压器低压侧外部短路的话,短路电流不应大于12600\A。
第2个回答  2014-03-01
变压器本身没有短路电流这一说,系统才会短路。