abb变频器21怎么消除

abb变频器21怎么消除

不知道你什么系列的变频器,下面是我给别人的ACS800标准程序的回答,复制给你,看看对你有没有帮助。欢迎采纳。一、变频器的简朴本地启动1.首先确定空开闭合,接触器得电;2.按LOC/REM使变频器为本地控制模式3.按PAR进入控制盘的参数设置模式用双箭头键选到99参数组,然后用单箭头键选择04,ENTER进入99.04电机传动模式(DTC)DTC变频器设定值为转速(多数情况下用这种模式)SCALA变频器的设定值为频率选择好模式后按ENTER确认(取消按ACT返回)4.按ACT回到当前状态5.按REF,选择上下调节键,输入指定的参数后,按ENTER确认6.按启动键,变频器启动至此,完成了一个变频器简单的本地运行过程假如需要将已显示的实际信号替换显示成其他的实际信号,可以按以下步骤进行操作:1.按ACT进入实际信号显示模式;2.选择需要改变的参数行,按ENTER进入;3.按单双箭头键,选择要显示的参数或改变参数组;(常用的几个显示信号:01.02电机的实际转速SPEED01.03传动输入频率的实际值FREQ03.20变频器最后一次故障的代码LASTFLT)4.按ENTER确认并返回实际信号显示模式;(取消直接按ACT)二、上传和下载如何将已经设置好电机需要上传到CDP-312操作面板上:1.激活可选设备的通讯确认98.02COMM.MODULELINK设定为FIELDBUS98.07COMMPROFILE设定为ABBDRIVES2.按LOC/REM切换到L本地控制状态;3.按FUNC进入功能模式;4.按单双箭头键进入UPLOAD功能按ENTER执行上传,完成后自动切换到当前信号显示模式;、5.如果要将控制盘从一个传动单元移开前,确认控制盘处于远程控制模式状态(可以按LOC/REM进行改变)如何将数据从控制盘下载到传动单元:1.将存有上传数据的控制盘连接到传动设备;2.确认处于本地控制模式(可以按LOC/REM选择);3.按FUNC进入功能模式;4.进入DOWNLOAD下载功能,按ENTER执行下载。三、PLC与变频器PROFIBUS-DP通讯为了实现变频器与PLC之间的通讯,首先确定通讯模板已安上,然后把DP网线安装好。此时需要在本地模式下(按LOC/REM选择)设定和确认以下参数:(按FAR进入参数选择模式,用单双箭头选择,ENTER键进入参数或参数组的设定)1、98.02COMM.MODULELINK选择FIELDBUS这一个值,表示RPBA-01通讯摸板被激活;98.07COMMPROFILE选择值为ABBDRIVES,作用是选择传动单元的通讯协议;2、10.01EXT1STRT/STP/DIR选择值为COMM.CW定义外部控制地,用于启动、停机、转向的命令的连接和信号源;3、10.02同10.01;4、10.03REFDIRECTION定义电机的转向FORWARD正向REVERSE反向REQUEST答应用户定义转向(选定此项);5、16.01RunEnable运行使能设为YES;6、16.04FAULTRESETSEL选择故障复位的信号源选值为COMM.CW(现场总线控制)。如果10.01和10.01已经设定为COMM.CW则此参数自动激活;7、11.02EXT1/EXT2/SELECT选择控制字的控制源值为COMM.CW;8、11.03EXTREF1SELECT选择给定值源值为COMM.REF;11.04EXTREF1MINIMUM设定电机的最小转速值为0rpm;11.05EXTREF1MAXIMUM设定电机的最大转速值为1400rpm;9、22.01ACC/DECSEL选择当前的加减速时间值为ACC/DEC1;10、22.02ACCELTIME1定义加速时间值为1.50s;11、22.03STOPFUCTION定义减速时间值为0.50s;12、51这组参数只有安装了现场总线适配器模块并且该模块被参数98.02激活后才是可见的。51.01通讯协议值为PROFIBUS-DP;15、51.02值为变频器地址;16、51.03通讯速率值为1500(1.5mbpa);17、51.04DP通讯协议值为PPO4;全国免费服务热线咨询:400881816018、51.05(PZD3OUT)改为3;19、51.06(PZD3IN)改为6;20、51.07(PZD4OUT)改为7;21、51.08(PZD4IN)改为10;22、51.09(PZD5OUT)改为8;23、51.10(PZD5IN)改为11;24、51.11(PZD6OUT)改为9;25、51.12(PZD6IN)改为12;26、92.01302(固定);27、92.02102变频器实际转速值作为主实际信号的第二个字(ACT1)发送28、92.03104变频器实际电流值作为主实际信号的第三个字(ACT2)发送29、92.04110IGBT温度值作为辅助实际信号的第一个字(ACT3)发送30、92.05320以最后一次故障代码作为辅助实际信号的第二个字(ACT4)发送设定完毕后观察通讯模板状态灯状态,此时如果两个亮两个绿灯,说明通讯成功;有红灯亮,说明通讯失败。四、变频器的一些参数设置1、转速极限值和加速、减速工夫20.01最小转速20.02最大转速22.02加速时间22.03减速时间22.04加速时间22.05减速时间2、堵转保护30.1030.1130.123、欠载保护30.1330.154、电机缺项30.165、通讯故障30.1830.1930.2030.216、参数锁用户启用参数锁定功能可以防止对参数的误调整16.0216.03具体信息请参考《ACS800标准应用程序7.0X》五、PROFIBUS-DP现场控制器(PLC)的设置1.安装ABB变频器GSD文件ABB_0812.GSD;2.在系统PROFIBUS-DP硬件配置中添加从站ABBDrivesRPBA-01,站号为2(或其它站号)插入PPOTypeModule为4;3.在2号(或其他)从站的参数设置中,将OperationMode改为VendorSpecific(即ABB传动协议);4.其它为默认配置;5.将配置下载到主站中。6.这样主站对从站2的输入区(OUTPUT)的数据构造为:Output:含义:第一个字用于ABB传动通信协议的控制字CW第二个字变频器的给定值REF1第三个字变频器的给定值REF2第四个字变频器的给定值REF3(由ACS800变频器参数90.01决定)第五个字变频器的给定值REF4(由ACS800变频器参数90.02决定)第六个字变频器的给定值REF5(由ACS800变频器参数90.03决定)7.主站对从站2的输入区(INPUT)的数据构造为:Input:含义:第一个字用于ABB传动通信协议的状态字SW第二个字变频器的实际值ACT1(由ACS800变频器参数92.02决定)第三个字变频器的实际值ACT2(由ACS800变频器参数92.03决定)第四个字变频器的实际值ACT3(由ACS800变频器参数92.04决定)第五个字变频器的实际值ACT4(由ACS800变频器参数92.05决定)第六个字变频器的实际值ACT5(由ACS800变频器参数92.06决定)PLC与变频器通讯-PLC侧应用PPO4ACS800-ABBDrivesRPBA-01控制字1未使用位按说明部分:常0或常1在db内已经写入无需更改就绪可以合闸时控制字w#16#476已合闸未运行时控制字w#16#477运行时控制字w#16#47F欢迎采纳。追问

ABBAcS510电流故障,内部故障代码21望帮忙解达

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考