最近做一个工程,大面积厂房,
没有高的建筑、没有市政管网,
只设置消火栓。
我做的是消防水池+气压罐+稳压泵+消防主泵,
(气压罐的容积比较小,调节容积为1200L,达不到10分钟用水量要求.)
消防部门说我设的气压罐小了,
不符合规范要求。
但我的理解是:
采用气压罐+稳压泵,满足灭火初期压力与水量要求,
同时火灾中,消防主泵启动,持续提供压力与水量;
也就是说,气压罐只要求满足在主泵启动正常之前,能提供足够的水量与压力就行了。
不知道,大家有什么看法,谢谢。
我的消防水池是很大的,
几百个立方,储存了一次消防用水量。
没有设置屋顶水箱,也是没办法设置。
而两台稳压泵两台消防主泵都是分别有管道与消防水池独立取水(自灌式)。
谢谢您的回答。
用1200L是考虑了2支水枪30s用水量后,
为减少稳压泵频繁的启动,
以及考虑到我的管网有3000多米长(DN150,环网),
可能补水补压的量不少而设的。