发热丝(发热管、加热丝、加热管)380V三角形、星形接法

用发热丝加热空气,电压380V,发热丝2KW/条,共24条,

现在准备采用“三角形”或者“星形”接法?请各大师帮回答如下问题:

1、三角形接法:
电流是多少A?选多少安断路器?接触器多少安?铜芯电线多少平方?

2、星形接法:
电流是多少A?选多少安断路器?接触器多少安?铜芯电线多少平方?

3、哪种接法能让发热丝的寿命更长?

4、哪种接效率更高?充分发挥加热丝
星形发热量只有三角形的1/3吗?

5、加热空气常用星形?还是三角形?

6、接触器用固态接触器?还是普通触点接触器?哪个好?

100分够不够?悬赏分最只给选100分,本想选200的
请各位大师按顺序回哪个6个问题,好吗?
这样也方便大家看看,方便比较
123456

我买的是220V 2KW发热管,U型,带翅片的

不好意思,再补充点问题:所选的断路器是3P还是1P的?带漏电保护
现在决定采用星形接,中间点不接零线.开关、接触器、电线又多呢?

没有满意的答案,又增加浪费分数了,狂汗啊,狂汗....真的非常感谢各位。

jzq08 - 举人 四级:第1和3答,我觉得有问题。

wangpiaopin - 江湖新秀 五级:第2答中,断路器过小?接触器过小?
。。。

如果你买热丝的“规格”确灼是“380V、2KW”条的,那么必定是:1、即不能接成三角形的,也不能接成星形的!!!2、如果你接成星形或多路星形,应该买“220V/2000W的电热丝才能正常工作!如果强用380V/2000W的接成星型,总功率会大大降低,1/根3=应出功率的0.58,每条只能发热只有1160W,显然不行!
3、如果你接成三角形或多路三角形,应该买“440V/2000W的电热丝才能正常工作 。如果强用380V/2000W的接成三角型,总功率会大大提高,每条发热达3560W,显然会立刻烧毁!
更详细的回答见我的文章,有十万字,为了便于找到答案,请先查目录:网址:
http://hi.baidu.com/lxs8422101/album/item/564040132458de3fdc54017f.html#IMG=140d9517458e6e1d4b90a778
http://hi.baidu.com/lxs8422101/album/item/564040132458de3fdc54017f.html#IMG=140d9517458e6e1d4b90a778
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-12-20
1、三角形接法:( 220V的电热管必须两根串联后再三角形联接;功率约2946W)
电流是I线=1.73*I相=2946W*(24/2/3)/380=31A,选40安断路器,接触器40安,铜芯电线6平方.

2、星形接法:
电流是I线=I相=2kw*(24/3)/220=72.7272....A,选100安断路器,接触器100安,铜芯电线16平方.

3、三角形接法能让发热丝的寿命更长 .

4、星形接法效率更高

5、一般大功率加热采用220V电热管时先把电热管三根一组作星形接法然后再把每组A,B,C三个头分别根据需要(采用控制的路数)进行并联;如果不是必须采用三相三线制供电,最好采用三相四线制供电,并把星形接法中点O与零线N联接(因为电热管制造时参数差异使O点漂移,造成一部份电热管寿命缩短。零线如考虑缺相运行的话电流为相线电流的2倍。

6、一般工作环境选用交流接触器;易燃,易爆,多粉尘工作环境选用固态继电器或过零触发控制双向可控硅。
第2个回答  2008-12-22
帮你速算一下;
1 70A左右、100A断路器、如果分2路用2个63A的接触器、一路就用150A接触器 、16平方就好了
2 50A左右、63A断路器、用63A接触器 、选用10平方就够大了
3 、4 关键是看你的发热管的额定电压!380V就接星形寿命长些!但只有接额定电压效率更搞、充分发挥加热丝!
5 星形
6 考虑成本,用接触器!最好用补偿电容用的接触器,他对灭弧效果好!

请注意你的发热管的额定电压来选择接法!!!
如果是22OV的建议不要接成三角形!而改接星形,且把零线接到星点上!
第3个回答  2008-12-20
郁闷你,有380伏电源就有220伏电源去掉一根火线接到电源的零线上就实现了220伏。直接并联就可以了。总瓦数48kw,可以最大的利用电热丝。总电流220安培,用35平方的铜芯线就可以了。因为现在的电线大部分亏方,建议使用50平方的。还在郁闷中。什么形状无所谓,只要拉开距离,尽量摆满空间,并且尽可能的离地面近点就是了。至于用什么接触器,因为启动电流可能会比正常使用的电流大点,建议使用50安以上的接触器,最好用100A的。因为现在的电器太差了。
第4个回答  2008-12-20
用3相4线的星形接法,任何电热管一端都接零线,另一端分3组各接一相线;
如果不是频繁开关,可以使用接触器,成本低;
当使用自动控温的情况下,需使用固态继电器;
接触器/固态继电器配150安的。