埋地电缆过路段保护用的镀锌钢管保护管厚度有明确要求的,依据是:
《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB 50303—2002)中:
14.2 一 般 项 目
14.2.1 室外埋地敷设的电缆导管,埋深不应小于0.7m。壁厚小于等于2mm的钢电线导管不应埋设于室外土壤内。
14.2.4 金属导管内外壁应防腐处理;埋设于混凝土内的导管内壁应防腐处理,外壁可不作防腐处理。