您好,正确的方法是把单相设备都算成3相设备,因为电源总线需要线电流来确定线路大小。
方法是1,收下单相设备需要分别接在3个单相线路上,如果接某一项会造成
三相不平衡,严重的使配电变压器某一相次级绕组过电流烧坏,如果单相设备是题目中的,60=15=75kW/3=25kW这25kW是把单相设备平均接到每一个单相上,
25+40x2=105kW,此时得到的是三相功率,然后求线电流,根据P=1.732IUcosφ。I.U是线电流和
线电压,得到210A电流,现在总功率和总电流求到了,可以用2个方法选择电线截面。
1根据电流求截面,210A,那么需要120mm2,
对于1.5、2.5、4、6、10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。
对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。
对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍。
对于70、95mm2 的导线可将其截面积数乘以2.5倍。
对于120、150、185mm2的导线可将其截面积数乘以2倍
上面可以整理成口诀:
10下五,100上二,
25、35,四、三界,.
50 70、95,两倍半。
120上2点0
穿管、温度,八、九7。
裸线加一半。
铜线升级算。
2,根据功率求截面。
2.5 加三,4 加四,6 后加六,25后加五,50减5,70-10,95-15,120 导线,配百数,此口诀是对三相 380 伏电动机配线的,后面加的数得到功率。如105kW,就是120配105kW,总线需要120mm2.,
但是根据穿管电线
载流量要打八折,高温打9折,穿管高温打7折,
需要150mm2才安全,150平方可以长期不停机,比如网吧或是酒店,这样安全会非常高,
150x2x0.7=210A,这是最佳的方法,安全为大,不要为了节约一点电线的费用拿生命做
赌注。
追问这用3*150+2*70的电缆是不是有点太大了