室内空气污染气体的室内环境污染控制规范

如题所述

1.总则
1.0.1为了预防和控制民用建筑工程室内环境污染,保障公众健康,维护公共利益,做到技术先进,经济合理,确保安全适用,特制定本规范。
1.0.2本规范适用于新建、扩建和改建的民用建筑工程及其室内装修工程的环境污染控制。本规范不适用于构筑物和有特殊净化卫生要求的民用建筑工程。
1.0.3本规范中实施污染控制的污染物:
放射性污染物氡(Rn-222),化学污染物甲醛、氨、苯及总挥发性有机物(TVOC) 。
1.0.4民用建筑工程按不同的室内环境要求分为以下两类:
1、Ⅰ类民用建筑工程:住宅、办公楼、医院病房、老年建筑、幼儿园、学校教室等建筑工程;
2、类民用建筑工程:旅店、文化娱乐场所、书店、图书馆、展览馆、体育馆、商场(店)、公共交通工具等候室、医院候诊室、饭馆、理发店等公共建筑。
1.0.5民用建筑工程室内环境污染控制应遵守国家安全卫生和环境保护的有关规定,工程设计、施工应选用低毒性、低污染的建筑材料和装修材料。
1.0.6民用建筑工程室内环境污染控制除应符合本规范外,尚应符合国家现行的有关强制性标准的规定。
2.术语
2.0.1民用建筑civil building
指非生产性的居住建筑和公共建筑,如住宅、办公楼、幼儿园、学校、食堂、影剧院、商店、体育馆、旅馆、医院、展览馆等。
2.0.2民用建筑工程civil building engineering
本规范所指民用建筑工程是新建、扩建、改建的民用建筑结构工程和装修工程的统称。
2.0.3室内环境污染 indoor environmental pollution
室内空气中混入有害人体健康的氡、甲醛、苯、氨、挥发性有机物等气体的现象。
2.0.4室内空气环境指标 standard for indoor air environmental
室内空气中有害污���物含量的限值。
2.0.5建筑材料环境指标standard for building materials
建筑材料中有害成份的含量的限值。
2.0.6环境测试舱 environment test chamber
一种模拟室内环境对建筑材料有害物释放量进行测试的设备。
2.0.7质量厚度 mass thickness
物质的厚度与其密度的乘积,即单位面积上的质量。
2.0.8放射性比活度 specific activity
某种材料单位质量的某种放射性核素的活度。
2.0.9放射性等效比活度 equalizing specific activity
某种材料中镭()的比活度( )、钍(232Th)的比活度()、钾() 的比活度(),按照下列公式计算值:
式中 --放射性等效比活度,单位:。
2.0. 10人造木板 wood-based panels
以木质及植物纤维为原料经机械加工分离成各种形状的单元材料,再经组合并加入胶粘剂压制而成的胶合板、纤维板或刨花板等板材。
2.0. 11饰面人造木板 decorated wood-based panels
以人造木板为基材,经涂饰或复合各种装饰材料面层的板材。
2.0. 12水性涂料 water based coatings
以水为稀释剂的涂料。
2.0. 13水性胶粘剂water based adhesives
以水为稀释剂的胶粘剂。
2.0. 14水性处理剂 water based treatment agents
以水作为稀释剂,能浸入建筑材料和装修材料内部,提高其阻燃、防水、防腐等性能的液体。
2.0. 15溶剂型涂料 solvent-thinned coatings
以有机溶剂作为稀释剂的涂料。
2.0. 16溶剂型胶粘剂solvent-thinned adhesives
以有机溶剂作为稀释剂的胶粘剂。
2.0. 17游离甲醛释放量 content of released formaldehyde
在环境测试舱法或干燥器法的测试条件下,木制板材材料中释放游离甲醛的量。
2.0.18游离甲醛含量 content of free formaldehyde
在穿孔法的测试条件下,材料单位质量中含有游离甲醛的量。
2.0.19挥发性有机物 volatile organic compounds content(VOC)
在常压下,沸点(或初馏点)不大于250℃的有机化合物。