第3个回答 2008-11-05
V/V接线一般是由2个PT分别接与线电压Uab\Ucb上得到的,一、二次侧接线均呈V字形,故称为V/V接线,其二次侧B相也接地,但是一次测不接地,否则造成接地短路。
这种接线方式其实就是由两个单相互感器接线形成不完全星形,其接法是A-X、B、A-X-C,所以怎么量,ABC三相都是导通的,不导通就不对了。
VV接线的目的:
用两只互感器能够完成三只互感器的工作,如计量PT就用V/V接线完成三相电压的采集。
说的更白些就是将两只互感器分别装在A、C相上,然后将A相互感器的尾与C相互感器的头相连,在这个连接点上接入B相电,省了一个B相互感器。
但请注意:VV接线只能用来测线电压,而无法测量相对地电压,所以无法反映单相接地故障!但可以满足计量要求,比较经济,多用于小电流接地系统,大部分是中小型工厂的高压配电室采用,而变电站中很少用这种解法。