装配式混凝土剪力墙结构节点及接缝设计要点有哪些

如题所述

装配式混凝土剪力墙结构节点及接缝设计要点如下:
1、装配整体式结构中现浇部分构件设计与全现浇结构相同。预制结构构件应根据结构整体分析的结果,进行构件承载能力极限状态及正常使用极限状态的计算,包括承载力、变形和裂缝宽度的验算,并应对结构构件的节点及接缝进行承载力计算。
2、预制结构构件的设计和构造措施应充分考虑生产、运输、施工各个环节的受力状态,并应按脱模、起吊、运输、及安装时相应的荷载值,按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010的规定,进行各个阶段的承载力、变形及裂缝控制验算。应考虑施工过程中的焊接应力以及温差和混凝土收缩等不利影响。
3、应合理选择吊装机具的数量和位置,使预制结构构件在脱模、吊装、运输及安装阶段,保持构件最大受拉纤维的应力值小于混凝土的抗拉强度设计值。预制构件设计对制作、运输、吊装、施工等有特别要求时,应在设计文件上注明。
4、抗震设计时,装配整体式结构中预制构件及节点的承载力抗震调整系数应按表4采用。当仅考虑竖向地震作用组合时,抗震调整系数均应取为1.0。
5、装配式结构节点、接缝连接的传力元件应可靠,构造应简单。节点、接缝压力可通过后浇混凝土、灌浆或座浆直接传递;拉力应由各种连接筋、预埋件传递;节点、接缝剪力由结合面的粘结强度、混凝土键槽或者粗糙面、钢筋的抗剪作用等承担,受压、受弯时,可考虑静力摩擦承担一部分剪力。
6、装配整体式混凝土结构节点、接缝应进行受剪承载力的计算。
当节点、接缝灌缝材料(如结构胶)的抗压强度、粘结抗拉强度、粘结抗剪强度均高于预制构件本身混凝土的抗压、抗拉及抗剪强度时,节点、接缝配筋又高于构件配筋时,可不进行节点、接缝连接受剪承载力计算,仅按常规要求验算构件本身斜截面受剪承载力。
7、装配式混凝土结构节点、接缝受压、受拉及受弯承载力,可按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010构件的相应规定计算,其中节点、接缝混凝土等效抗压强度,可取实际参与工作的构件和后浇混凝土中的较低值。当节点、接缝所配钢筋及后浇混凝土强度高于构件,且构造符合本规程规定时,可不必进行节点、接缝的受压、受拉及受弯承载力计算。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-12-07
  1、预制剪力墙的顶面、底面和两侧面应处理为粗糙面或者制作键槽,与预制剪力墙连接的地梁上表面和圈梁上表面也应处理为粗糙面。粗糙面露出的混凝土粗骨料不宜小于其最大粒径的1/3,且粗糙面凹凸不应小于6mm。
  
  
  2、对高层预制装配式剪力墙结构,楼层内相邻预制剪力墙的连接应符合下列规定:
  1)边缘构件应现浇,现浇段内按照现浇混凝土结构的要求设置箍筋和纵筋;预制剪力墙的水平钢筋应在现浇段内锚固,或者与现浇段内水平钢筋焊接或搭接连接。构造如图2-1所示。
  2)相邻预制墙片之间如无边缘构件,应设置现浇段,现浇段的宽度应同墙厚,现浇段的长度,当预制剪力墙的长度不大于1500mm时不宜小于150mm,大于1500mm时不宜小于200mm;现浇段内应设置竖向钢筋和水平环箍,竖向钢筋配筋率不小于墙体竖向分布筋配筋率,水平环箍配筋率不小于墙体水平钢筋配筋率;预制剪力墙的水平钢筋应在现浇段内锚固,或者与现浇段内水平钢筋焊接或搭接连接。构造如图2-2所示。
  3)现浇部分的混凝土强度等级应高于预制剪力墙的混凝土强度等级两个等级或以上。本回答被网友采纳
第2个回答  2015-12-07
lai 给写 · 找ME
第3个回答  2019-11-10

预制墙板与现浇边缘构件连接构造
制墙板与现浇段连接构造
3、对多层预制装配式剪力墙结构,楼层内相邻预制剪力墙的连接应符合下列规定:
1)外墙转角、内墙转角、纵、横墙交接部位、相邻预制剪力墙之间应设置现浇段,现浇段的宽度应同墙厚,现浇段的长度应满足水平钢筋连接的要求;
2)现浇部分的混凝土强度等级应高于预制剪力墙的混凝土强度等级两个等级或以上;
3)预制剪力墙的水平钢筋应伸入现浇段;相邻墙片的水平钢筋可在现浇段内焊接连接或者锚固;现浇段内应设置竖向钢筋,配筋率不小于墙体竖向分布筋配筋率。
4、装配式剪力墙结构每层楼面处应设置封闭的现浇钢筋混凝土圈梁,圈梁截面宽度不应小于剪力墙的厚度,截面高度不小于楼板厚度及120mm的较大值。圈梁应与现浇或者预制叠合楼盖或屋盖浇筑成整体。
5、上下层相邻预制剪力墙的连接应符合下列规定:
1)预制剪力墙底与现浇圈梁之间应座浆,座浆宜采用高强灌浆料或者干硬性水泥砂浆,座浆厚度不宜大于20mm,其立方体抗压强度应高于预制剪力墙混凝土立方体抗压强度10MPa或以上,且不应低于60MPa;