用单片机控制可控硅的导通角实现调节交流电压

通过单片机io口信号控制可控硅导通角
用来实现对交流电压的调压控制
如何来实现那?
单片机是个什么样的信号,怎么样控制可控硅的导通角那?
请高手给个提示!
用单片机控制的话,怎么检测交流过零那?

如果实现对交流电压的控制有这么几种形式:
1.就是控制变压器的输出抽头的触点,可以通过继电器,接触器,可控硅等实现。
2.可以通过变频器原理的调压技术,实际上就是一个可调输出电压的逆变器。
要控制可控硅的导通角要首先有过零检测电路。
过零检测可以采用比较器实现。
可控硅实现交流电调压实际是调功,一般有两种方案1,调节单位时间内交流脉冲个数。
2,是通过控制可控硅的导通角来调节电流大小。全导通为180度,一般工作在60到140度左右
一般第二种方式比较常用。
单片机控制可控硅导通角度关键在交流电过零检测电路。一般思路单片机检测到交流电零点时产生中断,经一段时间延时后触发可控硅。
50HZ市电而言,延时时间必须在10毫秒以内。将这一个延时时间分成N份即N级调节输出功率。延时时间越短可控导通角度越大输出功率越大,延时时间越长可控导通角度越小输出功率越小。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-11-24
io口信号一般是个电压信号,也就是高电平和低电平。带负载能力很差,你还需要做一个电路,也就是把这个信号变成电流,才能控制可控硅的导通与关闭。当然,如果你用场效应管就简单了。
第2个回答  2008-11-27
可以实现啊,采用PWM波实现啊,外加电路控制可控硅的导通角就可以了哦。然后的东西就是与变频器原理类似的了,
首先将电压整流为直流,然后PWM调制其频率,之后转化为交流好了。AC-DC-AC.
看开关电源的原理好象有.
第3个回答  2008-11-26
这个有点复杂,但你要是能懂的他们的工作原理,坐起来就很容易了。难了不会,会了不难。
如果实现对交流电压的控制有这么几种形式:
1.就是控制变压器的输出抽头的触点,可以通过继电器,接触器,可控硅等实现。
2.可以通过变频器原理的调压技术,实际上就是一个可调输出电压的逆变器。
要控制可控硅的导通角要首先有过零检测电路。
过零检测可以采用比较器实现。本回答被提问者和网友采纳
第4个回答  2008-11-24
首先对交流进行过零检测,交流过零时打开可控硅,延时,关闭可控硅,延时时间在0-25mS之间.