首先,设计年限50年,按结构可靠度规范判断它安全等级为二级,r0=1.0。截面大小200×500,按荷载规范附录取混凝土重度25kN每立方米。自重是0.2×0.5×25=2.5kN。这回恒载标准值12.5kN/m,活荷载5kN/m。
现在看你是用《荷载规范》还是《建筑结构可靠度统一标准》了,因为两个规范现在都还在用,但分项系数规定不同。荷规规定,荷载基本组合有恒载控制和活载控制。但可靠度统一标准无论恒载控制还是活载控制,恒载分项1.3,活载分项1.5。按荷载规范时候,按荷规,楼面活载的组合值系数是0.7。就是基本组合线荷载值为1.35×12.5+1.4×0.7×5=21.775。
而可靠度标准:1.3×12.5+1.5×5=23.75。
按荷规时候:安全等级二级。M=1×0.125×21.775×100=272.1875
可靠度统一标准是1×0.125×23.75×100=296.875。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考