第1个回答 推荐于2016-11-21
根据规定的疏散宽度指标计算出来的安全出口总宽度,只足实际需要设计的慨算宽度,在最后具体确定安全出口的设汁宽度时,还需要对每个安全出口进行细致的核算和必要的调整,如一座容纸规模为10000人的体育馆,耐火等级为策级。按上述规定疏散宽度指标计算出来的安全出口总宽度为100× 0.43=43。在具体确定安全出口时,如果设计16个安全出口,则每个出口的平均疏散人数为625人,每个出口的平均宽度为43/16=0.68米。如果每个出口的宽度就采用0.68米,那么只能通过四股人流,这样计算疏散出来的疏散时间为:625/(4×37)=4.22分钟>3.38分钟,是不符合规范要求的。如果将每个出口的设计宽度调整为2.75米,那就能够通过入股人流了,这样计算出来的疏散时间则是:625/(5×37)=3.38分钟<3.5分钟,是符合规范要求的了。但是这样反算出来的宽度指标则是(16× 2.57)/100=0.44米/百人,比原指标调高了2%。
第3个回答 2008-12-05
如何做好篮球馆消防工作 - 天涯问答
如何做好篮球馆消防工作 悬赏点数 10 征答截止时间 举报 124.164.240.* 回答 说点个人建议: 灭火器,消防栓,安全出口,应急照明,都要符合规定, 要充分考虑各种突发情况:制作应急预案,将保卫人员的分工明确。 疏散指示标志,要好用,醒目...
wenda.tianya.cn/wenda/thread?tid=7440ba94本回答被提问者采纳