零线发热的原因是什么?

如题所述

对于零线发热的原因我们要考虑零线发热的具体位置,比如说零线发热不是整条而是某个部位,那么就表示这个点的零线接触不良,可能要断了。零线是整条发热,而且零线和火线的大小相差很多的话,那么就是 零线用的太小了。

对于三相用电中的零线整条发热那就表示三相用电功率不平衡,导致零线的电流过大,才会出现发热。

零线是变压器二次侧中性点(N)引出的线路,与相线(L)构成回路,对用电设备进行供电。通常情况下,零线在变压器二次侧中性点(N)处与保护地线(PE)重复接地(PEN),起到双重保护作用。

扩展资料:

火线与零线之间保持呈正弦振荡式的压差。由于大地和零线电位相同,故火线与地线也保持呈正弦振荡式的压差。当人体接触火线时,火线的电流通过人体流入大地或者零线,会发生触电事故,而接触零线则不会被电击的。

把外壳能导电的用电器的外壳与地线连接,在漏电的情况下,电流会直接通过地线流入大地而不通过身体,从而避免发生触电事故。

正常情况下,零线上不应该有电。所以,一旦有电,肯定是故障的表现;最简单的就是电磁感应,而且这时候零线没有良好接地,未能形成回路;其次,用电设备漏电或者相线碰壳,但是电流不算大,因此还没有跳闸;零线带电,零线肯定没有良好接地;解决以后,再去找设备原因。

参考资料来源:百度百科——零线

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-06-11

对于零线发热的原因我们要考虑零线发热的具体位置,比如说零线发热不是整条而是某个部位,那么就表示这个点的零线接触不良,可能要断了。零线是整条发热,而且零线和火线的大小相差很多的话,那么就是 零线用的太小了。



火线与零线之间:

保持呈正弦振荡式的压差。由于大地和零线电位相同,故火线与地线也保持呈正弦振荡式的压差。当人体接触火线时,火线的电流通过人体流入大地或者零线,会发生触电事故,而接触零线则不会被电击的。

本回答被网友采纳
第2个回答  2021-06-11

发热原因:

1、接线问题,接线错误或者线路老化。

2、使用串联电路,串联电路因能分压,也会导致零线发热烫手,条件允许使用并联电路最佳。

3、零线回流电流过大,比如同一工作回路上,一般安装电线时,火线都会拉好几条到各种设备上,而零线只共用一条。在工作回路时,零线和火线承受的电流一样大的。所

以在设备工作回路时,是几条火线的电流集中回流到一条零线上,如果零线的截面积够大的话就没事,若果零线的截面积不够大的话,就会出现零线发热,零线的接线点容易烧坏。

带电的起因

零线带电是没有良好接地的体现,如果良好接地了,电流会流入地下,用电笔将会检测不出来。如果用电笔检测出零线带电,要么是零线断了,要么是接触不好。但这其实是结果,而不是零线带电的原因;

正常情况下,零线上不应该有电。所以,一旦有电,肯定是故障的表现;最简单的就是电磁感应,而且这时候零线没有良好接地,未能形成回路;其次,用电设备漏电或者相线碰壳,但是电流不算大,因此还没有跳闸;零线带电,零线肯定没有良好接地;解决以后,再去找设备原因。

以上内容参考:百度百科-零线

本回答被网友采纳
第3个回答  2021-03-11
零线发热:无非是下面两个原因。
1、接线头没接牢。
2、零线过流、过载。
第一种很好发现。第二种可以用钳型万用表,卡主零线测量检查,零线电流是否有过大的情况?三相电烧断零线是很危险的。
1、如果你的负载三相不平衡,零线电流过大可以重新分配负载。
2、如果检查三相又平衡零线电流还是很大,那肯定是三次谐波造成需要滤波处理。可以加装叁思电电气的《零线电流消除器》。零线电流消除率90%以上!可以彻底消除零线发热问题。
第4个回答  2016-04-25
若是单相,零线发热,说明零线线径不足,应加大线径。
若是三相,零线发热,说明三相严重不平衡,应调整三相负载使其尽量平衡。若实在无法平衡可以适当加大零线线径。本回答被提问者采纳