电气设计图纸中AL、AW、HAL、SAL、SBX、AP分别代表什么含义?

如题所述

具体含义如下:

1、AL代表照明配电箱

2、AW代表电表箱

3、HAL代表(EW)DD手车式

4、SAL代表引下线与金属物体之间的空气中距离(M)

5、SBX代表水表箱

6、AP代表的是动力配电箱。

电气原理图标注:

常见的标有:QS刀开关、FU熔断器、KM接触器、KA中间继电器、KT 时间继电器、KS 速度继电器、FR 热继电器、SB 按钮、SQ 行程开关

元件技术数据:

1、电气元件明细表:元器件名称、符号、功能、型号、数量等。

2、用小号字体注在其电气原理图中的图形符号旁边。

扩展资料:

常用术语:

1、失电压、欠电压保护:由接触器本身的电磁机构来实现,当电源电压严重过低或失压时,接触器的衔铁自行释放,电动机失电而停机。

2、点动与长动:点动按钮两端没有并接接触器的常开触点;长动按钮两端并接接触器的常开触点。

3、联锁控制:在控制线路中一条支路通电时保证另一条支路断电。

4、双重互锁:双重互锁从一个运行状态到另一个运行状态可以直接切换既“正-反-停”。直接启动:把电源电压直接加到电动机的接线端,这种控制线路结构简单,成本低,仅适合于实践电动机不频繁启动,不可实现远距离的自动控制。

参考资料:百度百科-电气原理图

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2019-09-04

AL代表照明配电箱;

AW代表电表箱;

HAL代表(EW)DD手车式;

SAL代表引下线与金属物体之间的空气中距离(M);

SBX代表水表箱;

AP代表的是动力配电箱。

建筑电气设计的概念:
传统建筑电气设计只包括供电和照明,而今天一般将其设计的内容形容为强电和弱电。将供电、照明、防雷归类在强电,而其余部分,   如电话、电视、消防和楼宇自控等内容统统归于弱电。
现代建筑趋于多元化的风格,高度大、面积大、功能复杂,电气设计内容也日趋复杂,项目繁多。建筑电气设计从狭义上仅指民用建筑中的电气设计,从广义上讲应该包括工业建筑、构筑物和道路、广场等户外工程。
传统建筑电气设计只包括供电和照明,而今天一般将其设计的内容形容为强电和弱电。将供电、照明、防雷归类在强电,而其余部分,如电话、电视、消   防和楼宇自控等内容统统归于弱电。这种分类以电压的高低为依据,强调了电气设计中所增加的消防、电讯和自控内容与传统电气设计内容完全不同,容易理解,所   以很快被人们所接受。

本回答被网友采纳
第2个回答  2017-12-02
这个一般都是在设计的时候,设计猿给一些配电箱、柜编的编号,在编制的时候,都会有规律。比如AL一般都是照明配电箱,AW是集中表箱,AP是动力配电箱,SBX应该是消防水泵。HAL跟SAL不晓得是啥,要看摆放的位置跟系统图。看你这应该看的平面图,所以觉得很迷茫,其他你配合着看下旁边的配电箱的系统图就啥子都明白了。用CAD的第二项,编辑里面有个查找,用起来很方便的,我一般找这些小柜子小箱子就这么干。