檐口,防水层端头埋入凹槽固定并密封。
天沟、檐沟,应设附加层,应设一道涂料防水。
女儿墙泛水、压顶,应设附加增强层,泛水防水层收头应有固定措施,压顶要进行处理。
水落口,应做涂料增强层,水落口周边应用密封材料密封,排水坡度加大。
变形缝,应做柔性卷材覆盖层。
伸出屋面管道,管道周边用密封材料密封,加大坡度,应附加增强层。
分隔缝,密封材料密封,做连续防水层并做保护层。
排气道、排气孔,排气通畅,排气孔周边密封材料密封,固定牢固。
天沟、檐沟及水落口处理 水落口有直式和横式两种,是目前渗漏最严重的部位。解决办法:
一、是在水落口管与基层混凝土交接处留置凹槽(20mm×20mm),嵌填密封材料。
二、是水落口杯的上口高度,应根据沟底坡度、附加层厚度及排水坡度加大的尺寸,计算出杯口的标高(应在沟底最低处),应注意留够多道防水材料的厚度。
三、是选择合适的防水材料,依次为涂料层、卷材附加层及设计防水层。 水落口处附加卷材的铺贴方法是:裁一条250mm宽的卷材,长度比排水口径大出lOOmm的搭接宽度,卷成圆筒并粘结好,伸人排水口中150mm,涂胶后粘结牢固。露出管口的卷材用剪刀裁口、翻开,涂刷后平铺在水落口四周的平面上,并加以粘牢固定。再裁剪一块方型卷材,比水落口大出150mm,以水落口中心点裁成“米”字形,涂胶后向下插入水落口孔径内,并粘结牢固,封口处再用密封材料嵌严 。
四、泛水处理 泛水是指屋面与立墙的转角部位。此处结构变形较大,容易造成防水层的破坏。为此在立面和平面上应加铺各为250mm宽的卷材附加层。
五、伸出屋面卷材处理 伸出屋面管道的找平层应抹成圆锥台,高出屋面找平层30mm,以防止根部积水。在管道根部与找平层之间预留20mmⅹ20mm的凹槽,嵌填密封材料,以适应金属管道的胀缩,然后加铺附加层,最后做防水层。由于管道为圆形,所以应在附加层上剪出切口,上下层切缝粘贴时错开,严密压盖。
六、阴阳角处理 阴阳角是屋面变形比较敏感的部位,此处防水层易被拉裂;由于三面交接,施工比较麻烦,稍有不慎就易发生渗漏。为此在屋面阴阳角处,在基层上距角每边lOOmm范围内,要先用密封材料涂封,然后再铺贴增强附加层。
本回答被网友采纳