4平方电线配空气开关40a

可以吗

4平方铜芯电线配40A的空气开关,如果明线敷设是允许的。
4平方的电线明线敷设安全截流量约35A,穿管要降级。
如果暗线最好用32A的。
因为空开用大了,电流如果大了,会造成线路老化。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-01-26
按你的描述如果是4平方铜芯线用40安空开正常来说偏大了,除非线路比较短或无接头。电工教科书上正常的电线安全载流是:铜芯线每平方安全载流6安,铝芯线4.5安(明装可上浮20%左右)。参考一下吧。
第2个回答  2015-01-26
要看你电器总功率P/U=I,微大于电流I选空气开关. 还有空开的额定电流一般是负载电流的1.5倍左右即可!还有如果是空调那些大功率的可以单独一个使用!!大功率的空气开关还要带漏电保护