家用单向机械电表的接线方法

我今天买了一个电表,是以前老式黑色像正方形的电表!可是我忘记接线的方法了,我知道1,3进2,4出,可是我不知道进线的1和3,谁是进火线谁是进零线了!请懂的专家告诉我!另外要是搞错了会有什么后果!?我先谢谢了!!!

单相电度表共有四个接线端子,从左至右按1、2、3、4编号。接线一般有两种一般是1、3接进线,2、4接出线,另一种是按1、2接进线,3、4接出线。无论何种接法,相线(火线)必须接入电表的电流线圈的端子。由于有些电表的接线特殊,具体的接线方法需要参照接线端子盖板上的接线图去接。

如果负载的功率在电度表允许的范围内,即流过电度表电流线圈的电流不至于导致线圈烧毁。

扩展资料:

注意事项:

1、当单相电表电流或电压限量不能满足被测电路电流或电压时,便需经互感器接入,有时只需经电流互感器接入,有时需同时经电流互感器和电压互感器接入。

2、在低压供电,负荷电流为50A以上时,优先采用经电流互感器接入式接线方式。 若电表内电流、电压同名端子连接片连着时,使用电流电压线公用方式接线。

3、若连接片拆开时,使用电流、电压线分开方式接线。

4、在根据单相电表接线图安装电表时,还需要注意正确接线及安装环境,因为接错线容易将电表烧坏,安装环境应该在干燥无震动的墙面上进行,如果电表箱是金属的,还需要考虑靠地接线放置。

参考资料来源:百度百科-机械电表

参考资料来源:百度百科-单相电能表

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-02-23
从左往右的连接为:1.进火线,2.出火线,3.进零线,4.出零线。
第2个回答  2009-02-23
你打开封盖接线口的那快铁片里面就印有接线示意图,统一规定是 1 进火线,2出火线,3 进零线,4 出零线,不要接错,如果接错了,电表虽一样会走,但家里的线就乱了,变成了零线经过开关,火线就长期通电,这是不允许的。电度表的接线 1 和 2 之间是串连了一个 1 毫米以上直径的线圈,是给电流通过的,2和 3、4 (实际上3、4 是同一个接口)是并联了一个 0.07 毫米直径的线圈,两个线圈分别在转盘的上和下,用以推动转盘,所以不应该反接。
第3个回答  2009-02-23
没有什么后果!
1、3进;2、4出就可以,火线、零线怎么接都一样。其实在电度表里3和4本身就是相通的,所以说:1、3进;2、3出;1、4进2、4出照样正常工作,只是很少有人这样做而已(假如3或4接线端子有其中一个螺丝损坏就可以这样接)。
第4个回答  2009-03-03
根据你描述外形特征应该是单相机械电表,应该都是DD862型或DD862-4型,现在的单相电表,无论是机械表,或电子表,都是1为火线进,2为火线出,3,4为零线进,出。现在的电表3,4,装头大都合成为一个整体。本回答被提问者采纳