直径8mm的钢筋,间距200*200mm的单层钢筋网做现浇混凝土楼板,能承重多少重量?

如题所述

根据问题中所述,楼板单层配筋,配筋为直径8间距200,这基本就是按构造配筋。承受的荷载也就是常规荷载,比如活荷载2.5千牛每平米,也就是250公斤每平米。但是本问题中的配筋还存在个问题,应在楼板支座处布置支座负筋,避免支座位置楼板在负弯矩作用下发生开裂。追问

您好!非常感谢你的解答,我这里是帮别人家房屋改造,原结构的楼板就是我上面描述的,这里在补充点,就是他的跨度也比较大,宽4400mm,长4700mm,现在要把这个地面加高150厚,先用陶粒混凝土,再用普通混凝土找平收面,这样重量又增加很多,业主要这样改,我自己是做精装修的,对这些土建的知识不懂,所以我请教一下你们专家,应该怎样做才没问题,谢谢!

追答

一是增加的重量比较大,二是楼板尺寸比较大,原配筋没有多少富余。如果这么改造,要考虑加固了

追问

您好!他的原布筋实际间距是150*150,如果按照这个间距,这样在不加固情况下改造有没有问题?

追答

这个需要计算

追问

非常感谢您!再次请教您,这个怎样计算的?

追答

这个不是一两句话可以说清楚的,我可以计算

追问

那麻烦您帮忙计算一下,谢谢!

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考