直流耐压测试仪工作原理什么?

如题所述

第1个回答  2018-01-16

直流耐压试验装置在使用前应检查其完好性,连接电缆不应有断路和短路,设备无破裂等损坏。将机箱、倍压筒放置到合适位置分别连接好电缆线、接地线和电源线,保护接地线与工作接地线以及放电棒的接地线均应单独接到试品的地线上(即一点接地)。严禁各接地线相互串联,为此,应使用ZGF专用接地线。电源开关放在关断位置并检查调压电位器应在零位。过电压保护整定值一般为试验电压的1.1倍。空载升压检测过电压保护整定是否灵敏。接通电源开关,此时绿灯亮,表示电源接通。按红色按钮,则红灯亮,表示高压接通。顺时针方向平缓调节调压电位器,输出端即从零开始升压,升至所需电压后,按规定时间记录电流表读数,并检查控制箱及高压输出线有无异常现象及声响。降压,将调压电位器回零后,随即按绿色按钮,切断高压并关闭电源开关。对试品进行泄漏及直流耐压试验。在进行检查试验确认试验器无异常情况后,即可开始进行试品的泄漏及直流耐压试验。将试品、地线等联接好,检查无误后即打开电源。升压至所需电压或电流。升压速度以每秒35KV试验电压为宜。对于大电容试品升压时还需监视电流表充电电流不超过试验器的最大充电电流。对小电容试品如氧化锌避雷器、磁吹避雷器等先升至所需电压(电源)的95%,再缓慢仔细升至所需的电压(电流),然后从数显表上读出电压(电流)值.如需对氧化锌避雷器进行0.75UDC1mA测量时,先升至UDC~1mA电压值,然后按下黄色按钮,此时电压即降至原来的75%,并保持此状态。此时可读取微安数。测量完毕后,调压电位器逆时针回到零按下绿色按钮。需再次升压时按红色按钮即可。必要时用外接高压分压器比对控制箱上的直流高压指示。

第2个回答  2018-01-16

HDZG-II直流高压发生器采用中频整流滤波技术,解决了工频直流高压发生装置波纹系数较大,波形不平稳的缺点。产品符合国家新颁布电力行业标准24003-90《直流高压发生器通用技术条件 DL/T 848.1—2004》的要求,广泛用于电气设备直流耐压试验和泄漏电流试验,并且特别设置了测试氧化锌避雷器1mA下的电压U1mA及0.75U1mA下的泄漏电流功能。 最新研究、设计、制造的新科技产品,适用于电力部门、厂矿企业动力部门、科研单位、铁路、化工、发电厂等对氧化锌避雷器、磁吹避雷器、电力电缆、发电机、变压器、开关等设备进行直流高压试验,是新世纪最理想的换代产品。

第3个回答  2018-01-16

直流耐压测试仪是一种根据新的中国电力待业标准而设计制造的新一代便携式直流耐压试验装置。采用高频倍压电路,应用PWM脉宽调制技术和大功率IGBT器件。采用电压大反馈,输出电压稳定度高,纹波系数≤1%。量程平滑调压,电压调节细度好调节精度≤0.5%,稳定度≤1%,电压电流误差1%(读数±0.2KV),电流误差±1个字。升压电位器零起升压。75%UDC1mA功能按钮,方便氧化锌避雷器试验,精度1%读数±1%。过压保护采用拔码设定,一目了然,误差±1%。倍压采用新型材料,轻巧、坚固。外表涂特种绝缘材料,电气性能好,防潮能力强。折叠式撑脚,直径面积大,稳定性能好。一体化设计、高压拖地电缆引出,方便现场试验。符合DL/T848.1-2004技术要求,并经电力部电气设备质量检测测试中心型式试验,严格执行企标出厂。