直流耐压仪是什么工作原理?

如题所述

直流耐压测试仪 (DC voltage tester)是根据新的中国电力待业标准DL/T848.1-2004《直流耐压试验装置通用技术条件》设计制造的新一代便携式 直流耐压试验装置。主要适用于电力部门、工矿、冶金、钢铁等企业 动力部门对 氧化锌避雷器、 电力电缆、变压器、发电机等高压电气设备进行 直流耐压试验。升压至所需电压或电流。升压速度以每秒35KV试验电压为宜。对于大电容试品升压时还需监视电流表充电电流不超过试验器的最大充电电流。对小电容试品如氧化锌避雷器、磁吹避雷器等先升至所需电压(电源)的95%,再缓慢仔细升至所需的电压(电流),然后从数显表上读出电压(电流)值.如需对氧化锌避雷器进行0.75UDC1mA测量时,先升至UDC~1mA电压值,然后按下黄色按钮,此时电压即降至原来的75%,并保持此状态。此时可读取微安数。测量完毕后,调压电位器逆时针回到零按下绿色按钮。需再次升压时按红色按钮即可。

DLT 848.1-2004 高压试验装置通用技术条件第1部分:直流高压发生器 直流高压发生器采用中频倍压电路,新型直流高压发生器应用PWM脉宽调制技术和大功率IGBT器件,根据电磁兼容性理论,采用特殊屏蔽、隔离和接地等措施。使直流高压试验实现了高品质、便携式并能承受额定电压放电而不损坏。直流高压发生器具有多种保护功能,如:低压过流、低压过压、高压过流、高压过压、零位保护、不接地保护等。

 

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-01-21

直流耐压测试仪是提供高压直流源的仪器,在使用该仪器前必须先把仪器可靠接地。使用直流耐压测试仪的工作人员,必须具有“高压试验上岗证”的专业人员。使用直流耐压测试仪请用户必须按《电力安规》168条规定,并在工作电源进入试验器前加装两个明显断开点。当更换试品和接线时,应先将两个电源断开点明显断开。同时现场必须保持至少有三个工作人员在现场,这样才能有效的保证使用人员的安全。在打开仪器上的电源前要肯定直流耐压测试仪接的是220V交流电源,仔细的检查接线是否正确,同时也要检查高压放电杆的接线是否可靠。

第2个回答  2018-01-21

显而易见,交流耐压测试必须考虑耐压测试的频率是否和被测物的工作频率一致;一般交流耐压测试仪测试电压的输出范围有3KV、5KV、10KV、20KV,甚至更高,而直流耐压测试仪 输出电压有5KV、6KV甚至高于12KV以上 根据产品类型及所对应频率一致;因此,可以灵活选择测试电压的类型,同时对于交流电压频率的灵活选择,是耐压测试仪的基本功能。流过耐压测试仪报警电流测量装置的是真正的流过样品的电流。采用直流测试的另一个好处在于可以逐渐的施加电压。