地下120立方消防水池施是否可以砌砖,消防规范是否有强制性要整体混凝土浇筑的要求?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-09-25
没有规范限制不准用砖砌筑。但是,120m³容积大,需要墙高且宽度大,墙高且宽,没法承受水的侧压力;而且抗渗不保险。
追问
10.5*4.8*2.5,用240砖墙,5条砖注,顶部钢筋混凝土结构圈梁,50分厚钢筋混凝土厚盖板怎么样?
追答
2.5高240砖墙也危险,应经过设计验算。并且还要做可靠的防水层。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/74S2FF87Sq44FF2M8P.html
其他回答
第1个回答 2015-09-25
删前留言本回答被提问者采纳
相似回答
消防水池的
施工方案有哪些?
答:
在混凝土灌注前应先将垫层上皮及模板润湿,并按顺序直接将混凝土倒入模内,混凝土应连续浇筑
,浇筑过程中必须增加串筒进行施工,防止砼因自由落距太大而产生离析。图16:水池顶板和梁模板安装体系示意图5)混凝土振捣:振捣时棒距不超过振捣半径为宜,振动棒应距模板5~10_振捣,防止漏振,振动时间以混凝土表面泛浆且不再有气...