地下120立方消防水池施是否可以砌砖,消防规范是否有强制性要整体混凝土浇筑的要求?

如题所述

没有规范限制不准用砖砌筑。但是,120m³容积大,需要墙高且宽度大,墙高且宽,没法承受水的侧压力;而且抗渗不保险。追问

10.5*4.8*2.5,用240砖墙,5条砖注,顶部钢筋混凝土结构圈梁,50分厚钢筋混凝土厚盖板怎么样?

追答

2.5高240砖墙也危险,应经过设计验算。并且还要做可靠的防水层。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-09-25
删前留言本回答被提问者采纳