三相补偿式稳压器缺相报警

如题所述

摘要您好,三相稳压器常见的故障问题有:
1、稳压器自动跳闸:
这是我们众多客户使用中出现最多的问题,稳压器自动跳闸在三相无触点稳压器,油浸式稳压器出现的比较多,一般由几个原因造成,瞬时间负载过大,输入电压超出稳压器的输入范围,负载短路,稳压器内部短路或漏电造成。知道了跳闸原因,排查起来也就比较容易了。首先看下输入电压是不是欠压或过压状态,如果电压没问题再把负载从接线排那里断开重新启动,如果还是跳闸,那么用万用表测量下稳压器外壳对地电压,如果有电压就说明是漏电造成跳闸,如果没有电压那么就说明稳压器内部短路!
2、输出电压不稳定:
这种情况三相补偿式稳压器,三相净化稳压器比较常见,维修起来也比较简单。首先检查控制板看有没有被击穿的痕迹,如果有被烧的话就可以确定是控制板的问题,其次确认下祠服电机能不能正常转动,如果控制板没有问题,祠服电机也没有问题,那么问题就在行程开关或者线路上面。逐步排查问题很容易就能解决!
3、稳压器输出缺相:
相比上面两种情况,下面这个故障出现的比较少,一般在三相高精度稳压器,三相净化稳压器上偶尔有发生。缺相是指三相380V电压有一相没有电压或者时有时无这种情况,对负载尤其是电动机损害较大,且不容易被发现!一般造成缺相的原因多半与碳刷有关,稳压器年限久了没有及时进行稳压器维修或保养。碳刷磨损完,没有及时发现就会造成缺相发生。当然也不是所有的缺相都是碳刷造成的,也有可能是线路或接触器断开等原因造成!
4、除了上面几种常见稳压器故障问题,还有就是稳压器自动报警,稳压器电压过高或者过低,稳压器温度高,稳压器噪音大等等故障,我就不一一介绍了,作为我们深圳稳压器厂家,近20年的稳压器维修,稳压器保养服务中,很多稳压器故障都是人为疏忽造成的,不重视稳压器的日常养护和定期保养。很多客户都是稳压器小故障不修,多年不进行稳压器保养。最后拖成大故障甚至烧毁,在找稳压器厂家进行售后服务。
希望我的回答可以帮助到您。
咨询记录 · 回答于2022-04-12
稳压电源缺相故障代码
您好,您的问题我已经看到了,正在整理答案,请稍等一会儿哦~
稳压电源缺相故障代码
您好,三相稳压器常见的故障问题有:1、稳压器自动跳闸:这是我们众多客户使用中出现最多的问题,稳压器自动跳闸在三相无触点稳压器,油浸式稳压器出现
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考